Анигер Posted February 3, 2009 Share Posted February 3, 2009 Проблема заключается в невозможности одновременного подключения более чем восьми усройств по SPA протоколу, используя RS-485. При подключении дополнительных устройств, опрашиваются не все, те что опрашиваются - отвечают неверно. Использование NPort Administrator 1.10, прошивки 3.3, согласующих резисторов 120 Ом не принесли результата. Тем не менее устройство Transio A52 отработало без проблем с 16ью устройствами на этой же линии. Какие есть идеи? Link to comment
Irina Posted February 4, 2009 Share Posted February 4, 2009 Проблема заключается в невозможности одновременного подключения более чем восьми усройств по SPA протоколу, используя RS-485. При подключении дополнительных устройств, опрашиваются не все, те что опрашиваются - отвечают неверно. Использование NPort Administrator 1.10, прошивки 3.3, согласующих резисторов 120 Ом не принесли результата. Тем не менее устройство Transio A52 отработало без проблем с 16ью устройствами на этой же линии. Какие есть идеи? Попробуйте установить Force TX (например 5 мс). Возможно, проблема в том, что данные дробятся и отправляются разными TCP-пакетами. (В вэб-консоли Operating Settings -> Port 1 -> Force transmit) Если нет, проверьте, правильно ли все настроено по рукводству в прикрепленном файле. NPort___мониторинг_и_отладка.pdf Link to comment
Анигер Posted February 5, 2009 Author Share Posted February 5, 2009 Попробуйте установить Force TX (например 5 мс). Возможно, проблема в том, что данные дробятся и отправляются разными TCP-пакетами.(В вэб-консоли Operating Settings -> Port 1 -> Force transmit) Если нет, проверьте, правильно ли все настроено по рукводству в прикрепленном файле. Спасибо за совет, но в принципе решение оказалось иным. Необходимо было разобрать NPort и установить сопротивление нужного порта не 150 кОм (заводские настройки), а 1 кОм. Link to comment
Irina Posted February 5, 2009 Share Posted February 5, 2009 Спасибо за совет, но в принципе решение оказалось иным. Необходимо было разобрать NPort и установить сопротивление нужного порта не 150 кОм (заводские настройки), а 1 кОм. Ясно... Ну я рада, что у вас все работает =) Спасибо за информацию. Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now