Guest Maxx1000 Posted February 20, 2009 Share Posted February 20, 2009 Задача: дистанционное управление шахтной вентиляционной установкой. Проектировщик предложил использовать ВОЛС и связку 3 E2210 на САУ вентилятора и 3 E2212 на пульте оператора для передачи дискретных сигналов управления и сигнализации. Вопрос: как назначить I/O в соответствии с задачей? Link to comment
Irina Posted February 20, 2009 Share Posted February 20, 2009 Задача: дистанционное управление шахтной вентиляционной установкой. Проектировщик предложил использовать ВОЛС и связку 3 E2210 на САУ вентилятора и 3 E2212 на пульте оператора для передачи дискретных сигналов управления и сигнализации. Вопрос: как назначить I/O в соответствии с задачей? То есть вы хотите связать выходы 2210 со входами 2212 и наоборот? Есил так, то в утилите ioAdmin во вкладке Click&Go Logic есть функция Enable Peer to Peer I/O. Там вы можете сопоставить входы и выходы двух удаленных ioLogik (указывается IP-адрес ioLogik, на который будут передаваться данные о состоянии входов/выходов). Link to comment