maksimus_81 Posted February 27, 2009 Share Posted February 27, 2009 Возникла проблема с MOXA 508. При разрыве кольца по оптики теряеться связь с другими объектами. Не передаються данные на рабочие станции с контроллера. подключение: контроллер-moxa-рабочая станция. не могли бы сказать вчем причина потери связи при разрыве кольца по оптики; почему на рабочии станции не передаються данные с контроллера через MOXa Link to comment
Irina Posted February 27, 2009 Share Posted February 27, 2009 Возникла проблема с MOXA 508. При разрыве кольца по оптики теряеться связь с другими объектами. Не передаються данные на рабочие станции с контроллера. подключение: контроллер-moxa-рабочая станция. не могли бы сказать вчем причина потери связи при разрыве кольца по оптики; почему на рабочии станции не передаються данные с контроллера через MOXa Если я правильно поняла, схема выглядит примерно так? Проверьте правильность настройки кольца Turbo Ring (вкладка Communication Redundancy): - на всех коммутаторах в кольце должна быть включена функция Turbo Ring (Redundancy Protocol - Turbo Ring или Turbo Ring V2), для Turbo Ring V2 галочка Enable Ring 1; - один из коммутаторов в кольце должен быть мастером (галочка Set as Master); - Redundant Ports 1st Port и 2nd Port, номера портов к которым подключены два соседних коммутатора в кольце. Link to comment