Jump to content
Форум по продукции MOXA

Сбой MOXA 508


Recommended Posts

Возникла проблема с MOXA 508.

При разрыве кольца по оптики теряеться связь с другими объектами. Не передаються данные на рабочие станции с контроллера.

подключение: контроллер-moxa-рабочая станция.

не могли бы сказать вчем причина потери связи при разрыве кольца по оптики;

почему на рабочии станции не передаються данные с контроллера через MOXa

Link to comment
Возникла проблема с MOXA 508.

При разрыве кольца по оптики теряеться связь с другими объектами. Не передаються данные на рабочие станции с контроллера.

подключение: контроллер-moxa-рабочая станция.

не могли бы сказать вчем причина потери связи при разрыве кольца по оптики;

почему на рабочии станции не передаються данные с контроллера через MOXa

Если я правильно поняла, схема выглядит примерно так?

0_4cab_883deefc_L.jpg

Проверьте правильность настройки кольца Turbo Ring (вкладка Communication Redundancy):

- на всех коммутаторах в кольце должна быть включена функция Turbo Ring (Redundancy Protocol - Turbo Ring или Turbo Ring V2), для Turbo Ring V2 галочка Enable Ring 1;

- один из коммутаторов в кольце должен быть мастером (галочка Set as Master);

- Redundant Ports 1st Port и 2nd Port, номера портов к которым подключены два соседних коммутатора в кольце.