Доброго времени суток!

Проблема заключается в следующем.

Мне необходимо связать теплосчётчик ВКТ-7 через N-Port с компом. Тоесть с теплосчётчика по ком порту втыкаемся в н-порт, а от туда уже по нуль-момодемному кабелю идём к компу и там по соответствующей проге считываем данные с теплосчётчика. Так вот, при этой схеме всё работает замечательно, но мне поставили задачу между н-портом и ВКТ-7 воткнуть конвертер 485 порта и предоставили в качестве такого ADAM-4520. Вот тут и вся проблема... Всё подключино правильно, скорости везде выставлены одни и теже, но НЕ работает.

Может кто сталкивался с такой проблемой? помогите пожалуйста!

Link to comment
Доброго времени суток!

Проблема заключается в следующем.

Мне необходимо связать теплосчётчик ВКТ-7 через N-Port с компом. Тоесть с теплосчётчика по ком порту втыкаемся в н-порт, а от туда уже по нуль-момодемному кабелю идём к компу и там по соответствующей проге считываем данные с теплосчётчика. Так вот, при этой схеме всё работает замечательно, но мне поставили задачу между н-портом и ВКТ-7 воткнуть конвертер 485 порта и предоставили в качестве такого ADAM-4520. Вот тут и вся проблема... Всё подключино правильно, скорости везде выставлены одни и теже, но НЕ работает.

Может кто сталкивался с такой проблемой? помогите пожалуйста!

Во-первых, с помощью утилиты NPort Administrator посмотрите где именно возникают проблемы. Обмен данными вообще не идет? Какое состояние соединения? Во вложении руководство по мониторингу и отладке.

И во-вторых, на всякий случай пришлите примерную схему подключения, которая есть сейчас, с АДАМом.

_RU_NPort___мониторинг_и_отладка.pdf

Link to comment
Во-первых, с помощью утилиты NPort Administrator посмотрите где именно возникают проблемы. Обмен данными вообще не идет? Какое состояние соединения? Во вложении руководство по мониторингу и отладке.

И во-вторых, на всякий случай пришлите примерную схему подключения, которая есть сейчас, с АДАМом.

Схему завтра возможно пришлю.

Данные вообще не идут. Даже соединение не устонавливается с ВКТ. Сам Н-порт в этой схеме пингуется и овечает без потерь данных. Попробуем с отладкой. Спасибо!

Link to comment

Вобщем работа с Н-порт администратором ничего не дала... Меняли настройки. Чего только не делали. Блин незнаем уже... Такое чувство что проблема перед носом, просто заметить не можем.

Схему этого участка который еам сейчас надо реализовать скинул в приложение. Скорость стоит 9600 и на АДАМе и на Н-порте.

Через Н-порт (без АДАМа) всё работает, только включаем этот конвертер и всё... конец. -(

Может кто чего подскажет?

post-370-1238426221_thumb.jpg

Link to comment

Когда подключаете ADAM, вы меняете интерфейс с 232 на 485 2-wire?

И еще, если вы смотрели руководство по мониторингу, какие у вас значения в столбцах Tx/Rx after Conn во время попытки установить соединение с ВКТ?

Link to comment
Когда подключаете ADAM, вы меняете интерфейс с 232 на 485 2-wire?

И еще, если вы смотрели руководство по мониторингу, какие у вас значения в столбцах Tx/Rx after Conn во время попытки установить соединение с ВКТ?

да, конечно меняем. В Tx/Rx after Conn пишет 75/5. На н-порте горит датчик Tx/Rx. N-port пытается связь установить. Но теперь при попытки связи с ВКТ пишет, что Попытки связи прерваны! Не возможно выполнить операцию!

Link to comment
да, конечно меняем. В Tx/Rx after Conn пишет 75/5. На н-порте горит датчик Tx/Rx. N-port пытается связь установить. Но теперь при попытки связи с ВКТ пишет, что Попытки связи прерваны! Не возможно выполнить операцию!

Tx/Rx гореть не должен. Должен немного мигать при передаче данных. А если горит - это ошибка. Поменяйте Data+ и Data- местами.

Link to comment

Переключили... Все равно не работает. Даже не мигает теперь Tx\Rx. Сомневались, что АДАм рабочий, но в его работоспособности убедились на примере с другим прибором. Всё рабочее, все провода уже перепроверены на 10 раз, все настройки уже менялись неоднократно в разные варианты, но всё равно не получаем нужного нам результата. Обмена с ВКТ нет -((

Link to comment
Переключили... Все равно не работает. Даже не мигает теперь Tx\Rx. Сомневались, что АДАм рабочий, но в его работоспособности убедились на примере с другим прибором. Всё рабочее, все провода уже перепроверены на 10 раз, все настройки уже менялись неоднократно в разные варианты, но всё равно не получаем нужного нам результата. Обмена с ВКТ нет -((

Здесь можно скачать программу Portmon, сделайте с помощью этой программы 2 файла - успешный обмен по 232 интерфейсу и обмен с подключенным ADAM'ом по 485 интерфейсу и пришлите нам оба файла.

Link to comment
Вот сделали два файла. Они в приложениях. Очень расчитываем на вашу помощь! :)

Обмен данными начинает отличаться в 21 сточке:

 

В 1 случае: 21 0.81522526 Vkt7Easy2.exe IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK Npdrv6 SUCCESS

Во 2 случае: 21 27.29749033 Vkt7Easy2.exe IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK Npdrv6 CANCELLED

 

”IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK” означает, что драйвер ожидает сигнал или данные.

Видимо, поскольку работает он по 232 интерфейсу, он ждет сигнал RTS или DTR, которого в 485 интерфейсе просто нет.

Возможное решение - поставить еще один ADAM, который будет конвертировать сигнал назад в 232 интерфейс, и сделать на нем петли RTS-CTS и DTR-DSR.

Link to comment