Jump to content
Форум по продукции MOXA

Pегулятры МЕТАКОН и конвертор МОХА NPORT 52**


Recommended Posts

Добрый день.

Нам понадобилось связать обьектовую автоматику и удаленное рабочее место мониторинга, автоматика на регулятрах МЕТАКОН. Выбрали МОХА NPORT 5230. ВЫбрали для работы режим Real Com. Удаленное рабочее место и обьект связан по WIFI. Канал стабильный, при самых плохих погодных условиях и загрузке задержки не выше 300 мс, столкнулись с нестабильной пработой. То есть имеем парадокс. Если на 485 интерфейсе выставляем скорость в 9600 и в программе на замапленном порту то передача не идет вообще. Стоит на 485 интерфейсе выставить 4800 то данные идут и отображаются на мнемосхеме. Но иногда случаются "провалы" в работе программы, зависание данных, не отображаются некоторые данные.

 

Подскажите, как продиагностировать неполадку.

 

http://www.contravt.ru/?id=7196 - производители

Link to comment

По поводу скорости, когда устанавливаете скорост 9600, проверьте, стоит ли та же скорость на регуляторах и на удаленном рабочем месте.

Как часто случаются "провалы"? Может быть есть возможность подключиться по Ethernet к NPort, чтобы исключить влияние качества связи Wi-Fi. Или искусственно ухудшить связь по Wi-Fi. Будет ли программа вести себя так же ("зависание данных, не отображаются некоторые данные")?

Link to comment

Подключались напрямую к Nport, в принципе все почти тоже самое......пробовали грузить транзитную сеть пакетами 2кб ...потерь нету. Есть предположения что дело в нестандартном протоколе устройств, используется не modbus rtu, а какой то свой доморощенный. Программист наш тоже кивает в сторону связки клиентской части (программа РНЕТ), ну будем пытаться что то подправить, если что то будет касаться имено оптимизации конвертора или его настроек отпишу на форуме.

Link to comment
  • 4 weeks later...

Коллеги, подскажите, появилась проблема с зависанием конвертора, никтоо не подскажет ....может есть какой нибудь рецепт перегружать его раз в час и бог с ним, ОРС его тут же подхватывает... или посоветуйте как удаленно дать команду на перезагрузку устройства.

Заранее спасибо.

Link to comment

Перезагрузить можно через веб-консоль (последний пункт меню). Но если он уже завис и веб-консоль не открывает, то тогда только по питанию.

Link to comment

Ирина, в общем нашли в чем проблема, по неустановленной причине подвисает 485 интерфейс, логики и физики происходящего пока не нашли. Решение найдено, через назначенные задания перегружаем конвертор по телнету через каждые полчаса (для перестраховки). Полет уже в течение недели без проблем. Кого заинтересует решение могу выложить с разрешения администрации.