Lexo Posted November 29, 2019 Share Posted November 29, 2019 (edited) Добрый день. Подскажите пожалуйста, если ли где-нибудь мануал на настройку протокола резервирования Multiple Rings Coupling - 2? Необходимо настроить кольца, схему сети прикладываю. Правая часть сети пока не замкнута, но будет. Коммутаторы с ip 10.10.1.3 и 10.10.1.190 не участвуют в кольце. Edited December 1, 2019 by Lexo Link to comment
Знайка Posted November 29, 2019 Share Posted November 29, 2019 Добрый день! Не очень понял, что вы хотите сделать в реальной топологии, но инструкция по настройке Ring Coupling вкратце такова: Коммутатор в квадратике – это Primary Coupler, в квадратике из штриха – Backup Coupler. На коммутаторах в разделе Redundant Protocol включаем Turbo Ring v2, ниже выбираем роль (Primary или Backup Coupler) и указываем порт, через который проходит восходящая связь. Как то вот так. Link to comment
Lexo Posted November 29, 2019 Author Share Posted November 29, 2019 Есть 2 центральных коммутатора. От первого выходит 6 линий на оборудование, которые приходят на второй коммутатор. Первый и второй коммутаторы тоже будут объединены в кольцо. Link to comment
Lexo Posted December 1, 2019 Author Share Posted December 1, 2019 Я, конечно, понимаю, что наверно задаю глупые вопросы, но очень прошу помощи.) До этого с оборудованием Moxa не сталкивался, первый объект такой. Задача сделать систему с полностью автоматическим восстановлением, в случае обрыва одной из трасс оптики. В серверной установлены два коммутатора ICS-G7828A-8GSFP-4GTXSFP, с которых расходится 6 колец другим коммутационным шкафам, в каждом из которых установлены коммутаторы IKS-6728A-8POE-4GTXSFP-T. Центральные коммутаторы соединены линией 10g. Все уходящие кольца замкнуты, уход идет с коммутатора 1, приход на коммутатор 2. В данный момент программно отключены порты в коммутаторе 2. Подскажите, пожалуйста, как настроить систему на такую работу, чтобы при падении одного из сегментов трассы кольца, автоматически включался порт на коммутаторе 2 и восстанавливал соединение с потерянным сегментом? И возможно ли это сделать через утилиту MXConfig? Link to comment
Знайка Posted December 1, 2019 Share Posted December 1, 2019 В такой топологии лучше будет настроить на 10.10.1.1, 10.10.10.2, 10.10.1.17 Turbo Ring, а в подключающихся к ним "полумесяцах" Turbo Chain. Почитать об этом можно тут https://moxa.ru/tehnologii1/turbo-ring-i-turbo-chain/, можно попробовать настроить и через MXconfig, но лучше сделать это через web, будет нагляднее и более понятно, где потом искать ошибки. Link to comment
Lexo Posted December 2, 2019 Author Share Posted December 2, 2019 Спасибо за информацию. Настроил все, кроме коммутатора 1.17, он не должен быть в центральном кольце. В итоге получилась такая схема. Есть возможность настроить резервирование в рамках одного коммутатора 1.17? Чтобы при отключении одного порта, он просто активировал другой? Link to comment
Знайка Posted December 2, 2019 Share Posted December 2, 2019 Да, в таком случае 1.17 следует перевести в ражим Dual Homing Link to comment