Помогите настроить опрос счетчиков по tcp/ip

Имею на первом порте несколько счетчиков СЭТ4тм. С прербразователя com-485 связь с ними есть.

На мохе лампочка тоже горит.

Не получается их опросить ни через RealCom ни через TCP. Через RealCom не получилось т.к то пишет что порт занят, хотя все создается.

Через Tcp/ip Видно что как будто какие то Rx приходят, но длина пакета не понятная и конфигуратор сэта ругается на контрольную сумму. пробовал и с delimiter и без, пробовал и длину пакета задавать (92 и 93 пробовал)

 

1conf.JPG

2conf.JPG

3conf.JPG

Link to comment

Изучил, все так же настроил. Но толку особо не добавилось. Вот еще есть на шестом порте энергомеровские счетчики СЭ6850М. С ними так же в AdminTools выбираю tcp\ip ввожу ip и порт 4006. в RX нули получаю. Куда копать не знаю). Как я понял можно посмотреть Serial Data log на каждый порт. Но у меня там пустота.

 

4conf.JPG

5conf.JPG

6conf.JPG

Link to comment

Давайте вернёмся к СЭТ'ам. В конфигураторе "Параметры соединения" - Время ожидания ответа 5000, Системный timeout - 1000. "Изменение параметров соединения" - 9600, нет, 5 - Изменить.
Соответственно на NPort меняем наcтройки Serial, FIFO - disable, в Operation Settings - Force Transmit - 40.
Пробуем конфигуратором через TCP. С такими настройками гарантированно работает.

Link to comment
  • 2 weeks later...

В общем разрулилось все. Я сам сглупил. Там полюсовка не правильная была. по логам нули приходили. Как только поменял все сразу заработало! Оказывается индикаторы горят если не правильная полюсовка, а я думал наоборот.