vladislav.gushcha Posted January 24, 2020 Share Posted January 24, 2020 Хочу сделать RTU Master. Настройки по умолчанию. Во вкладке Protocol->Mode поменял Port 1 с RTU Slave Mode на RTU Master Mode. В Modbus Routing в Slave ID Table добавляют Remote IP Address, указал IP, Slave ID Start 1, Slave ID End 254, Slave ID Offset 0. Сохраняю. Включаю мониторинг, начинаю опрос. RTU запросы видно, но конвертации в TCP запрос не наблюдаю. Что ещё нужно сделать? Link to comment
Знайка Posted January 24, 2020 Share Posted January 24, 2020 Вроде всё правильно сделали. Показывайте картинки с настройками и картинку из мониторинга. Link to comment
vladislav.gushcha Posted January 24, 2020 Author Share Posted January 24, 2020 Конфиг и лог Moxa MGate 3170I RTU Master.cfg Moxa MGate 3170I RTU Master.log Link to comment
Знайка Posted January 24, 2020 Share Posted January 24, 2020 telnet 192.168.127.1 502 что говорит? Link to comment
vladislav.gushcha Posted January 24, 2020 Author Share Posted January 24, 2020 Вообще ничего не говорил, зависал. Как я понял, проблема в брандмауэре, так как слейвом у меня был этот самый компьютер. Отключил брандмауэр и всё заработало. Но кстати telnet всё равно не подключается. А разве должен? Link to comment