DEAN Posted February 23, 2016 Share Posted February 23, 2016 Здраствуйте. Помогите с рещение проблемы. Имеем 4 MOXA Nport 5110A. Надо настроить в режиме REAL Port для работы с ОрионПро. Настраиваем все по инструкции один порт работает все хорошо, настраиваем второй не работает. Заходим в Nport Administrator-Port Monitor и видим такую картину, один порт прекрасно работает. А второй и остальные не получают ответа. То есть Tx данные бегут, а Rx нету. Пробывали настроить порты программой NPort Windows Driver Manager если менять порты 950, 966 на другие значения 951, 967. То ядро опроса ОрионПро не подключает данные COM-порты. Такое ощущение что надо настраивать тайминги, ну вот сообразить не можем как их настроить. Если начинать подбирать значения Force TX Timeout то два порта начинают работать, а вот еще два ни как не может найти значания. Link to comment
Незнайка Posted February 23, 2016 Share Posted February 23, 2016 Доброе утро! web-интерфейс-monitor-async - что говорит? Аналогично, TxCnt увеличивается? А RxCnt что делает? Увеличивается? Или там вообще 0 стоит? Link to comment
DEAN Posted February 23, 2016 Author Share Posted February 23, 2016 Доброе утро! web-интерфейс-monitor-async - что говорит? Аналогично, TxCnt увеличивается? А RxCnt что делает? Увеличивается? Или там вообще 0 стоит? TxCnt увеличивается, а RxCnt 0 Link to comment
Незнайка Posted February 23, 2016 Share Posted February 23, 2016 Тогда 2 варианта: 1. Устройство (slave) не распознаёт (распознаёт некорректно) отправляемый Tx и молчит; 2. Ошибки в физическом соединении по последовательной части.. Если все 4 последовательных устройства - однотипные, и для одного вы force transmit подобрали и оно работает - для других (с высокой долей вероятности) оно будет таким-же. Хотя я встречал и обратную ситуацию... Link to comment
DEAN Posted February 23, 2016 Author Share Posted February 23, 2016 Физически все подключено верно, уже не раз проверяли. И если отключить то что работает, начинает работать то что не работало. Link to comment
DEAN Posted February 23, 2016 Author Share Posted February 23, 2016 Про значение Force transmit на всех устройствах (4шт) стоит 2. Но работает одно устройство. Если на другом поставить 3, начинает работать 2 устройтсва. А вот на остальных 2х устройствах так и не удалось подобрать. Link to comment
Незнайка Posted February 23, 2016 Share Posted February 23, 2016 Что то я запутался. То есть, есть ПК, на нём 4 виртуальных COM порта, которые опрашивает ОрионПро. И всё подключено, и работает только COM1? А если мы отключаем устройства от NPort, обслуживающий COM1 - то начитает работать устройство из COM2, так получается? Link to comment
DEAN Posted February 23, 2016 Author Share Posted February 23, 2016 да, именно так. Только Com порты 11, 12, 13, 14. Ну суть дела не меняет. Link to comment
DEAN Posted February 23, 2016 Author Share Posted February 23, 2016 Вроде как начало получатся, только ни фига не понятно. Настройки те же. только в настройках моксы сначала ставим UDP mode, а потом обратно Real port и все начинает работать. Как то не понятно Link to comment
Незнайка Posted February 23, 2016 Share Posted February 23, 2016 Как то действительно очень всё странно.. Тут чтоб разобраться - видимо особенности работы ОрионПро надо знать - я вот не знаком, к сожалению, с этим продуктом.. Link to comment
DEAN Posted February 24, 2016 Author Share Posted February 24, 2016 Самое интересное что первая МОХА завелась сразу, а вот остальные только так. Link to comment
DEAN Posted February 29, 2016 Author Share Posted February 29, 2016 номера разные. Опрос идет одновременно, сам ОрионПро опрашивает все порты одновременно. В данный момент все работает. Link to comment