Mikhail__ Posted April 28, 2020 Author Share Posted April 28, 2020 5 минут назад, Знайка сказал: Из командной строки выполните telnet 192.168.127.254 502 Набрали: Вышел черный пустой экран и курсор Link to comment
Знайка Posted April 28, 2020 Share Posted April 28, 2020 32 minutes ago, Mikhail__ said: Набрали: Вышел черный пустой экран и курсор Это хорошо. Значит связь есть. Вы вот это https://insat.ru/products/Universal_MasterOPC/siemens_s7-1200_modbus_universal.pdf руководство начиная со стр. 30 читали? Я вас просил картинку с настройками Node1 - где она? Link to comment
Mikhail__ Posted April 28, 2020 Author Share Posted April 28, 2020 5 минут назад, Знайка сказал: Это хорошо. Значит связь есть. Вы вот это https://insat.ru/products/Universal_MasterOPC/siemens_s7-1200_modbus_universal.pdf руководство начиная со стр. 30 читали? Я вас просил картинку с настройками Node1 - где она? Link to comment
Mikhail__ Posted April 28, 2020 Author Share Posted April 28, 2020 34 минуты назад, Знайка сказал: Это хорошо. Значит связь есть. Вы вот это https://insat.ru/products/Universal_MasterOPC/siemens_s7-1200_modbus_universal.pdf руководство начиная со стр. 30 читали? Я вас просил картинку с настройками Node1 - где она? modbus address 10001 к какому региону относится?? Link to comment
Знайка Posted April 28, 2020 Share Posted April 28, 2020 50 minutes ago, Mikhail__ said: В смысле Device 1 Link to comment
Знайка Posted April 28, 2020 Share Posted April 28, 2020 21 minutes ago, Mikhail__ said: modbus address 10001 к какому региону относится?? Discrete inputs 0 если я правильно читаю то, что там написано Link to comment
Mikhail__ Posted April 28, 2020 Author Share Posted April 28, 2020 4 минуты назад, Знайка сказал: Discrete inputs 0 если я правильно читаю то, что там написано Спасибо, опрос входов идет, только при замыкании входа на Е2210, значение его тега не меняется, по всем адресам идет 0 Link to comment
Знайка Posted April 28, 2020 Share Posted April 28, 2020 Потому что вы читаете Holding Registers, а надо Coils Link to comment
Mikhail__ Posted April 28, 2020 Author Share Posted April 28, 2020 7 минут назад, Знайка сказал: Потому что вы читаете Holding Registers, а надо Coils Изменили настройки тегов,при опросе значение входов теперь false. При замыкании/размыкании входов на Е2210, значение тегов не меняется. Link to comment
Mikhail__ Posted April 28, 2020 Author Share Posted April 28, 2020 58 минут назад, Знайка сказал: Потому что вы читаете Holding Registers, а надо Coils Link to comment
Mikhail__ Posted April 28, 2020 Author Share Posted April 28, 2020 3 минуты назад, Знайка сказал: Должно быть так ну так и есть. а при замыкании/размыкании значение не меняется как есть False та и стоит Link to comment
Mikhail__ Posted April 28, 2020 Author Share Posted April 28, 2020 47 минут назад, Знайка сказал: Должно быть так Спасибо за помощь! Наконец добились реагирование значения тегов на замыкание/размыкание входов на Е2210. При настройке региона тега установили Discrete_Inputs, тип данных устройства и сервера bool. Link to comment
Mikhail__ Posted May 2, 2020 Author Share Posted May 2, 2020 В 27.04.2020 в 10:37, Знайка сказал: Добрый день. Что за проблема? Здравствуйте. Есть ещё вопрс. Как настроить отправку письма на @mail.ru с информацией что контакт замкнулся или разомкнулся??. Работаем с программой ioAdmin Link to comment
Знайка Posted May 3, 2020 Share Posted May 3, 2020 Добрый! Через какой почтовый сервер планируете отправлять? Link to comment
Mikhail__ Posted May 4, 2020 Author Share Posted May 4, 2020 @mail.ru gmail.com 8 часов назад, Знайка сказал: Добрый! Через какой почтовый сервер планируете отправлять? Link to comment
Знайка Posted May 4, 2020 Share Posted May 4, 2020 9 hours ago, Mikhail__ said: @mail.ru gmail.com Не выйдет. У Е2210 нет tls на борту, а в прямом виде почту от вас эти сервера не возьмут. Link to comment
Mikhail__ Posted May 4, 2020 Author Share Posted May 4, 2020 8 часов назад, Знайка сказал: Не выйдет. У Е2210 нет tls на борту, а в прямом виде почту от вас эти сервера не возьмут. А есть какие-нибудь варианты полать увеличения?? Через другие почтовые сервисы. Link to comment
Знайка Posted May 5, 2020 Share Posted May 5, 2020 10 hours ago, Mikhail__ said: А есть какие-нибудь варианты полать увеличения?? Через другие почтовые сервисы. Все известные мне публичные почтовые сервисы с 25 портом уже закрыты. Так что либо поднимать свой почтовик (организации), либо чем то перепаковывать почту после отправки. Link to comment
MikhailSukhinov Posted May 5, 2021 Share Posted May 5, 2021 В 29.04.2020 в 10:56, Знайка сказал: Ура! Добрый день! А можно что-бы opc сервер опрашивал DO0-DO7? И можно ли в дальнейшем замыкать и размыкать через MasterSCADA? Link to comment
Знайка Posted May 5, 2021 Share Posted May 5, 2021 6 minutes ago, MikhailSukhinov said: Добрый день! А можно что-бы opc сервер опрашивал DO0-DO7? И можно ли в дальнейшем замыкать и размыкать через MasterSCADA? Добрый! Что значит "опрашивал", это же выходы, в них надо значение записывать, чтобы они открывались и закрывались Link to comment
MikhailSukhinov Posted May 5, 2021 Share Posted May 5, 2021 10 минут назад, Знайка сказал: Добрый! Что значит "опрашивал", это же выходы, в них надо значение записывать, чтобы они открывались и закрывались некорректный вопрос. Ну мы можем замыкать и размыкать эти контакты с помощью iologik. А возможно эту функцию подтянуть в MasterSCADA? Link to comment