Aleksr Posted July 30, 2020 Share Posted July 30, 2020 Есть оптическое кольцо из нескольких EDS-408A, все работает хорошо но вот стали подключать видеокамеры через них и на одной точке при подключении видеокамеры в любой порт на нее невозможно зайти. При пинге видно что теряются пакеты. Напрямую при подключении к видеокамере всё работает отлично и никаких потерь пакетов нет. Так же без потерь пингуется сам коммутатор, но вот когда подключается видеокамера через коммутатор сразу потери пинга. Коммутатор настроен стандартно, всё открыто, пробовал обновить прошивку - ничего не помогает. На другой точке через такой же коммутатор с аналогичными настройками всё работает без проблем. Видеокамера - ST-182IP HOME. Подскажите в чем проблема? Link to comment
Знайка Posted July 30, 2020 Share Posted July 30, 2020 Добрый день. VLAN? MAC камеры в TCAM появляется? Link to comment
Aleksr Posted July 30, 2020 Author Share Posted July 30, 2020 VLAN стандартно настроен 802.1Q на все порты доступ Link to comment
Знайка Posted July 30, 2020 Share Posted July 30, 2020 Если подключать что то другое, кроме видеокамеры? Link to comment
Aleksr Posted July 30, 2020 Author Share Posted July 30, 2020 на двух портах висит другое оборудование и прекрасно работает Link to comment
Aleksr Posted July 30, 2020 Author Share Posted July 30, 2020 извиняюсь, где TCAM посмотреть? Link to comment
Aleksr Posted July 30, 2020 Author Share Posted July 30, 2020 видеокамера по RTSP протоколу работает, может от этого зависит? Link to comment
Aleksr Posted July 30, 2020 Author Share Posted July 30, 2020 подскажите где именно это посмотреть? Link to comment
Aleksr Posted July 30, 2020 Author Share Posted July 30, 2020 3 минуты назад, Знайка сказал: MAC камеры в TCAM появляется? подскажите где именно это посмотреть? Link to comment
Знайка Posted July 30, 2020 Share Posted July 30, 2020 https://moxa.ru/files/Manuals_IE/moxa_managed_switches_um_e9_5.pdf стр. 3-80 Link to comment
Aleksr Posted August 20, 2020 Author Share Posted August 20, 2020 В общем проблема оказалась в зажатом кабеле в одном переходе и от этого на порту MOXA были постоянные ошибки, видимо она более чувствительна к таким вещам. Подвел ноутбук потому что когда подключался с него всё работало прекрасно. Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now