Avalon-kvadra Posted September 15, 2020 Share Posted September 15, 2020 Установили NPort 5650-8-DT вместо RTU-325 от метроники. Счетчики электроэнергии опрашиваются нормально, но к RTU-325 имел доступ смежник по GSM модему (опрашивал свои точки учета). Естественно теперь у смежника никакого доступа к своим точкам учета нет и в нашу сеть внутреннюю его пускать никто не собирается. Может ли NPort 5650-8-DT делать сквозной канал между портами чтобы посадить 232 GSM модем смежника для опроса своих счетчиков по 485 линии. Link to comment
Знайка Posted September 15, 2020 Share Posted September 15, 2020 Добрый день. Такое взаимодествие между портами возможно с использованием режимов TCP Server - TCP Client. Соответственно как IP адрес назначения для TCP Clien'та указывается локальный адрес NPort. Link to comment