Aleksandriiskii Posted September 25, 2020 Share Posted September 25, 2020 Доброго времени суток! Имеется в наличии компьютер который общается через преобразователь westermo ed-10 с контроллером Сименс S 200 ED-10 преобразовывает из rs-485(2 way) в интернет. есть все настройки из ED 10(см вложения) по этим настройкам попытался настроить Nport и пока ничего не получается, может кто поможет? 361u1.ini 361u1.set Link to comment
Знайка Posted September 25, 2020 Share Posted September 25, 2020 Добрый день! Исходя из того, что я понял, я бы попробовал поставить Delimeter 1 как FF, Delimeter process как Strip Delimiter, Force Transmit как 20 и Packing length как 1000. И ещё отключил бы FIFO. Link to comment
Aleksandriiskii Posted September 25, 2020 Author Share Posted September 25, 2020 попробовал, не помогло((( вот настройки компорта и режима работы нпорта 33 минуты назад, Знайка сказал: Packing length как 1000 поставил ноль потому что другие цифры выключают настройку Delimeter Link to comment
Знайка Posted September 25, 2020 Share Posted September 25, 2020 Может быть там не UDP, а TCP Client mode? Рекомендую делать настройки через web интерфейс, там как то нагляднее Link to comment
Aleksandriiskii Posted September 25, 2020 Author Share Posted September 25, 2020 10 минут назад, Знайка сказал: Может быть там не UDP, а TCP Client mode? Рекомендую делать настройки через web интерфейс, там как то нагляднее REMOTEIP= 100.100.100.10 REMOTEPORT= 9116 LOCALPORT= 9116 EOFCHARACTER= 256 EOFCHARSEND= 0 EOFDELAY= 20 MAXBYTEFRAME= 1000 DATARATE= 38400 DATABITS= 8 STOPBITS= 1 PARITY= 2 FLOWCONTROL= 0 MODE= 0 TYPE= UDP BATCHMODE= 0 вот так выглядят настройки ED-10 если глянуть не программой, а прям сам файл настроек. меня толкает на UDP как раз предпоследняя строчка. Ну и если не UDP то настроек по посылке нету в нпорте. таких как размер и задержка например пакета. Link to comment
Знайка Posted September 25, 2020 Share Posted September 25, 2020 Не, эти настройки будут доступны в любом случае, но в части UDP вы похоже правы. Кто master в вашей системе - S200 или компьютер? Link to comment
Aleksandriiskii Posted September 25, 2020 Author Share Posted September 25, 2020 компьютер запросы шлет, а s200 отвечает Link to comment
Aleksandriiskii Posted September 25, 2020 Author Share Posted September 25, 2020 EOFCHARACTER= 256 EOFCHARSEND= 0 EOFDELAY= 20 MAXBYTEFRAME= 1000 почитал мануал к ED-10 вот эти настройки походу по умолчанию такие и стоят, значит не особо должны влиять на передачу интересно, а вообще кто-нибудь брал данные с S200 по RS-485 через nport? Link to comment
Aleksandriiskii Posted September 25, 2020 Author Share Posted September 25, 2020 Вообще по сути настроек три этапа как я понял. первый это интернет порт с ним все понятно потом настройка сериал порта, там тоже все ясно и копать глубже некуда остается как раз перепаковка посылок с интернет порта в ком порт и обратно где еще копать пока не знаю. Link to comment
Aleksandriiskii Posted September 25, 2020 Author Share Posted September 25, 2020 если что вот мануал к ED-10 ed10.pdf Link to comment
Знайка Posted September 25, 2020 Share Posted September 25, 2020 Если там такое по умолчанию, то вообще уберите Delimeter и Force Transmit. Потом зайдите на вкладку Monitor - ASYNC и постмотрите на состояние Tx и Rx Cnt Link to comment
Aleksandriiskii Posted September 25, 2020 Author Share Posted September 25, 2020 Только что, Знайка сказал: Если там такое по умолчанию, то вообще уберите Delimeter и Force Transmit. Потом зайдите на вкладку Monitor - ASYNC и постмотрите на состояние Tx и Rx Cnt вот что написали как раз и сделал, с компа посылки идут, но ответа от контроллера нет. Контроллер в работе, прям вот переключаю на ED-10 данные с контроллера сразу получаю. Так что если бы все было хорошо, то ответы бы шли. вот и из вебморды настройки сейчас. светодиод порта зеленым мигает Link to comment
Знайка Posted September 25, 2020 Share Posted September 25, 2020 Уберите Packing length (поставьте 0). Но это вам всё рано не поможет. Можете сфотографировать как физически выглядит подключение по стороне RS-485? Link to comment
Aleksandriiskii Posted September 25, 2020 Author Share Posted September 25, 2020 К сожалению уже уехал с объекта. Но выглядит так: стандартный кабель от s200 с одной стороны и два конца с другой. В ed-10 воткнуты были по мануалу рс485 т+ и т- так же и в нпорт воткнул в 3 т+ в 4 т- Завтра могу подробно сфотографировать. Link to comment
Знайка Posted September 25, 2020 Share Posted September 25, 2020 По мониторингу видно, что с компьютера у вас посылки летят, отправляются на сторону RS-485, но от от S200 тишина. То ли он их не распознаёт (скорее это), то ли NPort не слышит его ответа. Нет ли у вас RS-485 на USB свистка? Поставить бы в параллель и сравнить данные через ED-10 и NPort. Link to comment
Aleksandriiskii Posted September 26, 2020 Author Share Posted September 26, 2020 8 часов назад, Знайка сказал: По мониторингу видно, что с компьютера у вас посылки летят, отправляются на сторону RS-485, но от от S200 тишина. То ли он их не распознаёт (скорее это), то ли NPort не слышит его ответа. Нет ли у вас RS-485 на USB свистка? Поставить бы в параллель и сравнить данные через ED-10 и NPort. Свистка, к сожалению нет, в процессе покупки пока. Посоветуйте чем парсить данные на свистке. Link to comment
Знайка Posted September 26, 2020 Share Posted September 26, 2020 Да любым терминалом. Можно нашим https://moxa.ru/files/drivers__utilities/setup_pcommlite_1_6_120419171.zip Link to comment