Recommended Posts

Нашел несколько старых тем на форуме, похожий вопрос  обсуждался в ниже по ссылке, но решение там не прозвучало, поэтому создал новую тему

https://moxa.ru/forum/index.php?/topic/2593-nprot-ia-5150-удлинение-rs-485-для-болид/&tab=comments#comment-9964

 

Пытаемся в охранной сигнализации интерфейc RS485 после пульта С2000М (ver.4.12) по сети передать через однопортовые преобразователи MOXA  Nport IA-5150. Преобразователи настроены в режим Pair connection master/slave. Оба устройства в сети друг друга видят, соединение успешное.

Схема: АРМ Орион Про --> C2000-Ethernet --> C2000М --> IA-5150 --> LAN --> IA-5150 --> приборы Болид охранной сигнализации.
А вот пульт приборы после преобразователей ну никак не хочет находить. На интерфейсе 485  обмен  на самих преобразователях виден Rx и Tx увеличиваются.
При всех таких же условиях, но на многопортовых преобразователях MOXA  Nport 5650-16 все прекрасно работает.

Техподдержка болида предложила изменить настройки пульта С2000М: 
Пауза перед сеансом без смены направления передачи - 100мс
Тайм-аут для ответа при поиске - 225мс
Пауза после общей команды - 215мс
Тайм-аут для ответа на запрос событий - 515мс
Тайм-аут для ответа на команду - 815мс
Изменение этих настроек не помогло, пульт не видит приборы после преобразователей.

Техподдержка moxa  кроме как изменить настройки пульта С2000М предложила  еще  собрать внешнюю схему подттяжки напряжения 5V на сопротивлениях 150кОм на интерфейсе 485. Тоже не помогло.
Как одно из отличий - в многопортовых 5650-16 есть возможность переключить pull low/high сопротивления 150/1 кОм (150 по умолчанию).

Также настраивали IA-5150 в режим TCP server/client mode с измененным значением Force transmit=2 пульт С2000М находит приборы  на интерфейсе, но периодически их теряет.

Только в режиме UDP mode значением Force transmit=2 получилось добиться стабильной работы пульта и приборов.

 

Вопрос, у кого нибудь получилось добиться  совместной работы преобразователей  IA-5150  в режимах Pair connection master/slave, TCP server/client mode с пультом С2000М?

Получится ли реализовать такую же схему на усовершенствованных преобразователях Nport IA-5150A?

 

Link to comment

Добрый день. Насколько мне известно, протокол обмена данными, используемый в оборудовании Болид, весьма чувствителен к задержкам. Отсюда и предложение поднять тайм-ауты в пульте. Как правило, после этого начинает работать. Естественно, что датаграммы UDP передаются быстрее, чем TCP и требуют меньше процессорного времени на обработку. Отсюда и работоспособность в режиме UDP. А чем он, кстати говоря, вам не нравится? Если есть существенная необходимость перейти на TCP, то предложу ещё больше увеличить тайм-ауты в пульте.

Link to comment

Увеличение тайм-аутов в пульте сильно сказывается на работу с приборами, задержки по приходу событий и долгая процедура считывания конфигурации с приборов.

За ответ спасибо, остановимся на режиме UDP.

 