vvh1te Posted December 8, 2020 Share Posted December 8, 2020 Добрый день! Необходимо сделать резервирование передачи RS-232 по IP сети. Схема примерно следующая: RS-232(Источник)-->MOXA CN2650-->IP L3 (OSPF)-->MOXA CN2650--> RS-232(Приемник) Попробовали режим TCP-Server/Client на моксах, но при указании второго адреса(LAN2 интерфейсов, для резервирования связи) получили дублирование данных на приемнике. Подскажите рекомендуемое решение(настройки сети, режимы портов и т.д.) для подобных задач? Пробовали в настройках соединения оставлять один адрес, и резервировать через RIP, но время переключения слишком длительное. Link to comment
Знайка Posted December 8, 2020 Share Posted December 8, 2020 Добрый день! Обычно через RIP и делают. Что то пока других вариантов не приходит в голову. CN2650 в части RIPv2 поддерживает только RFC 1388А, где triggered updates нет, оттого и время такое Link to comment
vvh1te Posted December 8, 2020 Author Share Posted December 8, 2020 11 minutes ago, Знайка said: Добрый день! Обычно через RIP и делают. Что то пока других вариантов не приходит в голову. CN2650 в части RIPv2 поддерживает только RFC 1388А, где triggered updates нет, оттого и время такое Я думал что есть возможность как то использовать Redundant COM/DRDAS для соединения двух мокс, или какой другой режим... Или в режиме terminal/rtelnet например есть возможность указать primary/secondary host, но что- то не смогли добиться переключения между ними.. Link to comment
Знайка Posted December 8, 2020 Share Posted December 8, 2020 20 minutes ago, vvh1te said: Я думал что есть возможность как то использовать Redundant COM/DRDAS для соединения двух мокс, или какой другой режим... Или в режиме terminal/rtelnet например есть возможность указать primary/secondary host, но что- то не смогли добиться переключения между ними.. Redundant COM и DRDAS на другом конце обслуживаются драйвером виртуального порта, который как раз и отбрасывает дублирующий поток. В случае с 2мя CN2650 "отбрасывающего" устройства нет. Наверное более правильно строить такие системы с использованием NPort IA5x50AI и технологией Redundant LAN. Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now