Jump to content
Форум по продукции MOXA

Создание OPS сервера для опроса nport 5150


Recommended Posts

Здравствуйте. Есть контроллер ДГА у него есть выход RS 485 для мониторинга так вот через nport 5150 преобразуем RS в Ethernet для этого надо создать OPS сервер чтобы вести опрос nport.

Далее планируется создавать проект в мастерскада.

Вопрос в том можно ли через ops вести опрос nport.

Link to comment
1 минуту назад, Знайка сказал:

У Мастерскады есть такая штука как Modbus Universal MasterOPC Server - вот с ним и делайте. Через NPort будет работать.

Я и пытаюсь через Modbus Universal MasterOPC Server создать OPS сервер для опроса NPort 

Проблема в его создании.

Хотел консультацию по созданию получить.

 

Link to comment

 

1 minute ago, Sukhinov Mikhail said:

Я и пытаюсь через Modbus Universal MasterOPC Server создать OPS сервер для опроса NPort 

Проблема в его создании.

Хотел консультацию по созданию получить.

 

Что конкретно не получается?

Link to comment
Только что, Знайка сказал:

 

Что конкретно не получается?

Мне бы по полочкам разложить процесс создания OPS 

Вот первым делом я создаю коммукационный узел забиваю IP адрес присвоеный NPort 5150

Далее создаем устройство в типе устройства указываю MODBUS

Как быть дальше?

Link to comment
Just now, Sukhinov Mikhail said:

Мне бы по полочкам разложить процесс создания OPS 

Вот первым делом я создаю коммукационный узел забиваю IP адрес присвоеный NPort 5150

Далее создаем устройство в типе устройства указываю MODBUS

Как быть дальше?

Я понял. С такими вопросами лучше вам в Инсат непосредственно обратиться. А то вдруг я что неправильно вам скажу. А они таки профессионалы

Link to comment
1 минуту назад, Знайка сказал:

Я понял. С такими вопросами лучше вам в Инсат непосредственно обратиться. А то вдруг я что неправильно вам скажу. А они таки профессионалы

Проблема только в настройке связи то есть опросе NPort дале уже прокт в мастерскада уже готов. 

 

Link to comment
11 minutes ago, Sukhinov Mikhail said:

Проблема только в настройке связи то есть опросе NPort дале уже прокт в мастерскада уже готов. 

 

NPort настраиваете в режим TCP Server, далее в Master OPC указываете его IP и 4001 порт. Ещё параметры последовательной линии в NPort надо настроить.

Link to comment
5 минут назад, Знайка сказал:

NPort настраиваете в режим TCP Server, далее в Master OPC указываете его IP и 4001 порт. Ещё параметры последовательной линии в NPort надо настроить.

Спасибо.

Параметры последовательной линии где настраивать и как?

Link to comment
10 minutes ago, Sukhinov Mikhail said:

Спасибо.

Параметры последовательной линии где настраивать и как?

В разделе Serial Settings. Настраивать так, как в руководстве на POWERCOMMAND 1301 написано.

Link to comment
15 minutes ago, Sukhinov Mikhail said:

а могу я без контроллера проверить идет ли опрос NPort?

Нет, потому что NPort вам сам ничего не отвечает, он транслирует запросы на сторону контроллера и ответы обратно.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...