Dekadent Posted March 19, 2021 Share Posted March 19, 2021 Добрый день! Пробуем из двух разных систем опросить один контроллер DL-405 по протоколу Modbus RTU Serial через RS422 используя MOXA NPORT5150. При подключении второго устройства MOXA NPORT5150 на шину, данные перестают корректно поступать. Можно ли как-нибудь решить данную проблему? Link to comment
Знайка Posted March 19, 2021 Share Posted March 19, 2021 Добрый день. RS-422 не допускает наличие 2х master устройств в одной линии. Link to comment
Dekadent Posted March 19, 2021 Author Share Posted March 19, 2021 Спасибо за оперативный ответ А "последовательный" опрос с одного устройства NPORT 6xxx серии в режиме Command by Command? Link to comment
Знайка Posted March 19, 2021 Share Posted March 19, 2021 Не в этом случае В в отличие от 485, в RS-422 передатчик не отключается от линии по завершении передачи. Обойти это стандартными средствами не получится, кмк. Link to comment