nadal0706 Posted March 23, 2021 Share Posted March 23, 2021 Добрый день. На подстанции сложилась такая ситуация: Есть старое оборудование шкаф ШСК№1 (два коммутатора к которым подключены терминалы РЗА двумя портами, соответственно каждый порт в свой коммутатор). Соответственно получается 2 резервируемых сети. Сеть без PRP. Есть новое оборудование ШСК №2(два коммутатора к которым подключены терминалы РЗА двумя портами, соответственно каждый порт в свой коммутатор). Соответственно получается 2 резервируемых сети. Сеть с поддержкой PRP. Вопрос: как соединить эти сети? чтобы информация из одной сети попадала в другую. Структурная схема.pdf Link to comment
Знайка Posted March 23, 2021 Share Posted March 23, 2021 Добрый день. Можно соединить, используя PT-G503. В рассматриваемом случае их потребуется 2 шт., по одному для каждой из старых сетей. Link to comment