Здравствуйте!

 

Для организации ЛВС и связки всех устройств использовано 5 устройств Moxa EDS-408A и 8 устройств широкополосного беспроводного доступа.

В настоящие время на всех устройствах Moxa EDS-408A в разделе "Basic Settigns" подразделе "Turbo Ring Dip Switch" включена опция "Set DIP switch as Turbo Ring V2".

В разделе "Communication Redundancy" Redundany Protocol выбран RSTP (IEEE 802.1D 2004).

 

Подскажите правильно ли организовано резервирование ЛВС? 

Не образуется при таких настройка "петли" в ЛВС?

Приложение схема организации ЛВС.

 

 

линия передачи данных ШПД актуальная 22.04.2021.vsd

Link to comment

Добрый день. Если в качестве протокола избыточности выбран RSTP, то не имеет значения назначение функционала DIP переключателя. Обращаю ваше внимание на то, что для корректной работы RSTP должен поддерживаться всеми участниками топологии, включая SkyMAN R5000

Link to comment

Спасибо.

Подскажите пожалуйста, если будут выбраны протокол  "TURBO RING" или "TURBO CHAIN" устройства SkyMAN R5000 так же должно поддерживать данные протоколы?

По Вашему мнение какой протокол является более предпочтительным в моем случае?