Добрый день. 

В наличии moxa e2210 по каким адресам обращаться чтобы замыкать и размыкать контакты с DO_0 по DO_7.

Нужно осуществить дистанционное управление этими контактами с помощью MasterSCADA. 

Link to comment
24 minutes ago, MikhailSukhinov said:

Делаю попытку записи через MasterOPS качество в BAD и после само значение перепрыгивает на исходное

Что и куда записываете? Каналы, которыми пытаетесь управлять, не участвуют в логике?

Link to comment
4 минуты назад, Знайка сказал:

Что и куда записываете? Каналы, которыми пытаетесь управлять, не участвуют в логике?

В логике не участвуют. Если вы про Click&Go

IMG_20210624_161737.jpg

Link to comment
1 hour ago, MikhailSukhinov said:

В логике не участвуют. Если вы про Click&Go

IMG_20210624_161737.jpg

Я правильно понимаю, что вы используете holding registers? А зачем?

Link to comment
39 minutes ago, MikhailSukhinov said:

ну потому что чтение и запись только в holding registers доступны. 

Если вы пишите единичку, как в примере, я бы воспользовался coils.