Vfdim Posted March 18, 2022 Share Posted March 18, 2022 Добрый день! Мокса подключена в коммутатор Nis-3500, с которым по ряду причин пропадает связь раз в 3 месяца. После восстановления связи, всё оборудование, подключенное к коммутатору становится доступным, кроме Мокса 5110. Проблема решается лишь перезагрузкой Моксы по питанию. Подскажите, в чем может быть причина? Link to comment
Знайка Posted March 18, 2022 Share Posted March 18, 2022 Добрый день! После восстановления связи с коммутатором, MAC 5110 на нём виден? Link to comment
Vfdim Posted March 21, 2022 Author Share Posted March 21, 2022 Нет, MAC не видно, пока не перезагрузишь 5110. Ставили другую 5110, но ситуация не изменилась. Link to comment
Знайка Posted March 21, 2022 Share Posted March 21, 2022 Попробуйте в разделе Network Settings настроить Auto Report to IP на несуществующий адрес? Думаю, что в таком случае преобразователь будет пытаться периодически ARP'нуть его, что в теории, не даст коммутатору забыть об абоненте. Link to comment
Vfdim Posted March 22, 2022 Author Share Posted March 22, 2022 Спасибо за совет. Попробуем. Link to comment