serghio Posted September 2, 2022 Share Posted September 2, 2022 Добрый день! После грозы прекратился опрос счетчиков электроэнергии, подключенных по RS422 к DE-311. Причем в сети IP-адрес DE-311 пингуется и отвечает по Telnet (зайти в настройки и изменить их можно). Если зайти монитор активности COM-порта, то Tx проходят, а Rx - 0. Кроме того, программа Nport Administrator не находит подключенный DE-311 ни по МАС-адресу, ни по IP. Подключение по RS422 правильное (проверено на заведомо рабочем DE-311). Сброс настроек на дефолтные не помог. Подскажите, есть возможность оживить железку или только ремонт/замена? Link to comment
Знайка Posted September 3, 2022 Share Posted September 3, 2022 Добрый день. Судя по симптомам сгорела микросхема приемопередатчика RS_485, обычно дело после грозы. Либо в ремонт, либо самостоятельно заменить на аналогичную, и, думаю, всё заработает. Link to comment