lexey87n Posted April 14, 2023 Share Posted April 14, 2023 Приветствую. имеется несколько однотипного оборудования с необходимостью удаленного подключения по rs-232c. так сказать, на пробу установили np5110 и np6150. физика подключения устройств одинакова. только вот на опрашиваемом оборудовании, с помощью 6150, постоянно светятся запрос на передачу ( RTS) и готовность передачи ( CTS). можно ли что то сделать в настройке 6150? или в разъеме 232 провода лишние Link to comment
Знайка Posted April 14, 2023 Share Posted April 14, 2023 Добрый день. Если аппаратное управление потоком не используется, то проще всего отключить ненужные проводники, разумеется. Link to comment