xarfan Posted May 15, 2023 Share Posted May 15, 2023 Добрый день. IBAPDA опрашивает оборудование через преобразователи MGate. Периодически прекращается опрос на одном устройстве 3180. Объективно: По телнету на 502 порт не подключается. Moxa пингуется, веб-интерфейс доступен. В мониторинге MGate Manager - тишина. В логах IBA: Error connecting to 10.xx.xx.12:502 : No connection could be made because the target machine actively refused it 10.xx.xx.12:502 Connection error for Modbus server 10.xx.xx.12: No connection could be made because the target machine actively refused it 10.xx.xx.12:502 Лечится перезагрузкой Moxa. Прошивка 2.3 Есть предположения в чем может быть дело? Link to comment
Знайка Posted May 15, 2023 Share Posted May 15, 2023 Добрый день. Скорее всего превышаете кол-во допустимых соединений на 502 порту. Link to comment
xarfan Posted May 15, 2023 Author Share Posted May 15, 2023 Ок, попробую уменьшить. А какое ограничение стоит? Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now