Добрый день. На объекте идет опрос ПЛК вентиляционной установки контроллером Wago 750-891 по Modbus RTU в TCP через Mgate MB3180. Версии прошивок 2.2 (1шт) и 2.3(6шт).В какой-то момент связь пропадает, в мониторинге моксы приходят искаженные пакеты (slave id 116, func code 0x20, illegal packet (length)). Решается перезагрузкой по питанию. Лог файл приложил. 

искаженные пакеты.log

Link to comment

Добрый день. Решается перезагрузкой по питанию чего? MGate? А если попробовать ПЛК вентустановки перезагрузить по питанию в этот момент? Что будет в Мониторинге MGate в таком случае отображаться?

Link to comment

Я думаю, что стоит попробовать, так же стоит попробовать не перезагружать MGate, а отключать от него кабель LAN (что бы они с ПЛК по новой установили соединение), ну да это всё гадалки, а по-правильному, надо брать Wireshark и смотреть, что на самом деле отсылает ПЛК и сравнивать с тем, что в Мониторинге отображается.