SolitarY Posted August 17, 2023 Share Posted August 17, 2023 Добрый день. На объекте идет опрос ПЛК вентиляционной установки контроллером Wago 750-891 по Modbus RTU в TCP через Mgate MB3180. Версии прошивок 2.2 (1шт) и 2.3(6шт).В какой-то момент связь пропадает, в мониторинге моксы приходят искаженные пакеты (slave id 116, func code 0x20, illegal packet (length)). Решается перезагрузкой по питанию. Лог файл приложил. искаженные пакеты.log Link to comment
Знайка Posted August 17, 2023 Share Posted August 17, 2023 Добрый день. Решается перезагрузкой по питанию чего? MGate? А если попробовать ПЛК вентустановки перезагрузить по питанию в этот момент? Что будет в Мониторинге MGate в таком случае отображаться? Link to comment
SolitarY Posted August 17, 2023 Author Share Posted August 17, 2023 Да, перезагрузкой Mgate. Чужое оборудование перезагружать не пробовали) Link to comment
Знайка Posted August 17, 2023 Share Posted August 17, 2023 Я думаю, что стоит попробовать, так же стоит попробовать не перезагружать MGate, а отключать от него кабель LAN (что бы они с ПЛК по новой установили соединение), ну да это всё гадалки, а по-правильному, надо брать Wireshark и смотреть, что на самом деле отсылает ПЛК и сравнивать с тем, что в Мониторинге отображается. Link to comment
SolitarY Posted August 17, 2023 Author Share Posted August 17, 2023 Кстати, многократное перетыкание LAN в разные порты свича - один из способов намеренно вызвать эту проблему. Link to comment
Знайка Posted August 17, 2023 Share Posted August 17, 2023 Ну тогда уж точно, Wireshark и разбираться, что же это в сети такое происходит. Link to comment