xbarter Posted October 14, 2009 Share Posted October 14, 2009 Добрый день есть распределенная сеть оборудования показанная на рисунке: Из за некоторых возникших сложностей в передаче данных в этой сети требуется схему упростить до следующей?: Можно ли это сделать так как показано на рисунке или же придется оставить преобразователи rs232<->rs485 для правильной работы и использовать только NPort 5232, как показано на следующем рисунке?: Заранее спасибо!! Link to comment
Irina Posted October 14, 2009 Share Posted October 14, 2009 Преобразователи rs232<->rs485 использовать не обязательно, вторая ваша схема будет нормально работать. Link to comment
xbarter Posted October 14, 2009 Author Share Posted October 14, 2009 спасибо это все что меня интересовало!!! )) Link to comment