Mgate MB3180 нет обмена по последовательному порту


Recommended Posts

Добрый день! Имеется измеритель ОВЕН ТРМ202 показывающий значение температуры. Необходимо, по etherner передать это на скада систему. Купили mgate3180. В настройках последовательно порта указала ASCII Slave. Подключение RS485 -2-wire. (3(+), 4(-) клеммы на DB9). Скада опрашивает mgate по modbus tcp через инсатовский опс сервер.(то есть в конфиге OPC сервера Mgate3180 в режиме TCP master), последовательный порт mgate соответственно ASCII slave. 

Все так сделано, но опроса по последовательно порту нету! .Не индикации, ни запросов, ни ответов.

Настройки последовательного порта сверял, все нормально. Главное, что по IP адресу OPC сервер открывает узел( наш Mgate), но дальше что то непонятно. Обмена ОВЕН-Mgate по 485 не происходит.

Спасибо!

Link to comment

Добрый день!

Пришлите, пожалуйста, скриншот раздела Monitor в программе MGate Manager в момент осуществления опроса и схему подключения MGate и Овен.

Link to comment