Нужно создать подключение PLC-COM-WLAN-COM-PC

Сделал настройки PAIR (Master-Slave) но запрос по COM из программы сбрасывается и связи нет?

Все настройки, аналогично приведенным в форуме.

Link to comment
Нужно создать подключение PLC-COM-WLAN-COM-PC

Сделал настройки PAIR (Master-Slave) но запрос по COM из программы сбрасывается и связи нет?

Все настройки, аналогично приведенным в форуме.

Попробуйте настроить один NPort в режим TCP Server, второй в TCP Client. Посмотрите, будет ли устанавливаться связь?

Link to comment

Добрый день, Евгений!

Попробовал TCP Client - Server

Всё равно не получается.

Комп подключен к клиенту

Контроллер к серверу

Тот же эффект при попытке установить связь с ПЛК - индикатор СОМ мигнёт разок, а связь не устанавливается

С WiFi компьютера оба модуля видны, при подключении компа поWiFi их индикаторы уровня зажигаются и они пингуются.

А вот как залезть по СОМу?

Link to comment
Добрый день, Евгений!

Попробовал TCP Client - Server

Всё равно не получается.

Комп подключен к клиенту

Контроллер к серверу

Тот же эффект при попытке установить связь с ПЛК - индикатор СОМ мигнёт разок, а связь не устанавливается

С WiFi компьютера оба модуля видны, при подключении компа поWiFi их индикаторы уровня зажигаются и они пингуются.

А вот как залезть по СОМу?

Пришлите, если Вас не затруднит, результаты мониторинга сетевых соединений (скриншоты со всех вкладок меню System Monitoring)

Link to comment

Нам удалось воспроизвести эту ситуацию у себя, наблюдается такая же проблема, как у Вас. В настоящий момент связались с разработчиками устройства - пока придется подождать некоторое время (пару-тройку дней) до устранения бага.

Link to comment

Я так и понял

Как ни пробовали, всё равно не вяжутся. Проблема у них видимо в подключении COM-порта к W-Lan и к Ethernet.

Пробовали связать вход Ethernet с COM-портом тоже не получается.

Но в реале, на объекте, сигнал достаточный и хотели бы взять эти модули.

 

Вопрос - Есть 2 удалённых объекта с IoLogic. Нужно передать от них информацию в SCADA (диспетчерская).

Наверное на объектах - NPort W2150, а что в диспетчерской?

Пока не понятно, как связать 1 клиента с двумя серверами одновременно? Это можно?

И ещё - не будет ли рваться MODBUS при передаче по WLAN. Если MODBUS IP, тогда как подключить IOLogic.

Был опыт. Для передачи MODBUS по городской сети Ethernet, ранее использовали M-Gate, он собирает сам кадры и простой MODBUS так идёт. А вот при использовании NPort 5110 при их прямом соединении по Ethernet всё было нормально, а в городской сети связь рвалась постоянно.

Может быть Вы предложите другой вариант с модулями?

Link to comment
Я так и понял

Как ни пробовали, всё равно не вяжутся. Проблема у них видимо в подключении COM-порта к W-Lan и к Ethernet.

Пробовали связать вход Ethernet с COM-портом тоже не получается.

Но в реале, на объекте, сигнал достаточный и хотели бы взять эти модули.

На самом деле, в исправных устройствах проблема с соединением по WLAN наблюдается только при одовременной подаче питания на них. Именно это я имел в виду под ситуацией, которую воспроизвели мы у себя. Если у Вас совсем нет трансляции данных между COM-портом и W-LAN и более того, по Ethernet, то попрошу тогда выслать файл с Вашими настройками: меню System Management> Maintenance> Configuration Export.

Вопрос - Есть 2 удалённых объекта с IoLogic. Нужно передать от них информацию в SCADA (диспетчерская).

Наверное на объектах - NPort W2150, а что в диспетчерской?

Пока не понятно, как связать 1 клиента с двумя серверами одновременно? Это можно?

Если MODBUS IP, тогда как подключить IOLogic.

На всякий случай: какие именно ioLogik'и, т.е. с каким интерфейсом: RS-485 или Ethernet? Связь клиентов можно осуществить с помощью точки доступа в диспетчерской, например, AWK-3121, ее подключить к любому Ethernet-хабу, например, EDS-205, чтобы развести на два хоста.

И ещё - не будет ли рваться MODBUS при передаче по WLAN.

Был опыт. Для передачи MODBUS по городской сети Ethernet, ранее использовали M-Gate, он собирает сам кадры и простой MODBUS так идёт. А вот при использовании NPort 5110 при их прямом соединении по Ethernet всё было нормально, а в городской сети связь рвалась постоянно.

Может быть Вы предложите другой вариант с модулями?

Если WLAN-соединение установилось, то пакеты не должны теряться - может только немного варьироваться скорость передачи в зависимости от условий окружающей среды. Тем более речь ведь идет о небольших расстояниях и небольшой сети, где маловероятны коллизии и постоянная потеря связи в отличие от городских сетей. В конце концов в NPort W2150 на случай временной потери связи есть буферная память 64 Кбайта, где сохраняются данные, идущие с последовательного порта.

Собственно проблемы с городской сетью определяются не свойствами нашего оборудования, а нагрузкой на эту сеть. Вместо NPort 5110 можем предложить модуль NPort 6250 со слотом для SD-карты, чтобы расширить буферную память и хранить данные при нестабильной работе Ethernet-сети.

Link to comment

Спасибо Евгений!

На след неделе продолжу обследовать NPW2250. Посмотрю ещё по настройкам, хотя....

А IO Logic можно, в принципе любые. Работал и с теми и с другими - проблем особых не было.

А по структуре. я так понял 2шт NP W2150 на ioLog и AWK3121 в диспетчерской. И он будет брать от обеих NP?

Если можно, пришли файл с рабочими настройками для 2-х NP между собой на art_nek@mail.ru

Link to comment

Евгений, добрый день!

Жаль, что нет пока ответа по связи двух NP W2250

Если можно, пришли файл с рабочими настройками для 2-х NP между собой на art_nek@mail.ru

Link to comment
Спасибо Евгений!

На след неделе продолжу обследовать NPW2250. Посмотрю ещё по настройкам, хотя....

А IO Logic можно, в принципе любые. Работал и с теми и с другими - проблем особых не было.

А по структуре. я так понял 2шт NP W2150 на ioLog и AWK3121 в диспетчерской. И он будет брать от обеих NP?

Если можно, пришли файл с рабочими настройками для 2-х NP между собой на art_nek@mail.ru

По поводу IO Logik'ов: их интерфейс имеет значение, если планируется использовать именно NPort W 2150 со стороны полевого уровня. К NPort'у W можно подключать устройства только с RS-232/422/485. Из IO Logik'ов это серия R21xx и N 4020/4021.

Евгений, добрый день!

Жаль, что нет пока ответа по связи двух NP W2250

Если можно, пришли файл с рабочими настройками для 2-х NP между собой на art_nek@mail.ru

Добрый день!

Прошу прощения за поздний ответ - на это были причины. По настройкам ответил Вам на почту.

Link to comment