Jump to content
Форум по продукции MOXA

Recommended Posts

Добрый день,

У нас имеется OnCell 3150

Задача организовать соединение типа CONTROLLER -SCADA . Мне необходимо передавать данные c comport нa scada. Какя сxeмa пoдключeния.

Оператор сот.связи предоставляет внешний статический IP-адрес.

Как проверить конфигурацию OnCell 3150 и возможность пинга

Link to comment
  • 2 weeks later...
Добрый день,

У нас имеется OnCell 3150

Задача организовать соединение типа CONTROLLER -SCADA . Мне необходимо передавать данные c comport нa scada. Какя сxeмa пoдключeния.

Оператор сот.связи предоставляет внешний статический IP-адрес.

Как проверить конфигурацию OnCell 3150 и возможность пинга

Здравствуйте, прошу прощения за поздний ответ.

Думаю, что подойдет режим Real COM - виртуальный COM-порт, если данная SCADA-система умеет работать с COM-портами. Создается виртуальный СОМ-порт с помощью утилиты OnCell Widows Driver Manager, где как раз и потребуется указать "белый" (публичный статический) IP-адрес OnCell'a.

Проверить конфигурацию OnCell 3150 можно просто введя его IP-адрес в браузере, либо командой telnet <белый IP>

Проверить связь командой ping <IP OnCell'a> с любого компьютера, подключенного к интернету.

Если нужно выяснить, какой публичный IP-адрес присвоил оператор, то нужно соединить OnCell непосредственно с ПК через Ethernet-порт и посмотреть на странице настроек в браузере или утилите значение параметра WAN IP.

Link to comment