emix369 Posted November 28, 2009 Share Posted November 28, 2009 Добрый день, У нас имеется OnCell 3150 Задача организовать соединение типа CONTROLLER -SCADA . Мне необходимо передавать данные c comport нa scada. Какя сxeмa пoдключeния. Оператор сот.связи предоставляет внешний статический IP-адрес. Как проверить конфигурацию OnCell 3150 и возможность пинга Link to comment
Evgeny Posted December 8, 2009 Share Posted December 8, 2009 Добрый день,У нас имеется OnCell 3150 Задача организовать соединение типа CONTROLLER -SCADA . Мне необходимо передавать данные c comport нa scada. Какя сxeмa пoдключeния. Оператор сот.связи предоставляет внешний статический IP-адрес. Как проверить конфигурацию OnCell 3150 и возможность пинга Здравствуйте, прошу прощения за поздний ответ. Думаю, что подойдет режим Real COM - виртуальный COM-порт, если данная SCADA-система умеет работать с COM-портами. Создается виртуальный СОМ-порт с помощью утилиты OnCell Widows Driver Manager, где как раз и потребуется указать "белый" (публичный статический) IP-адрес OnCell'a. Проверить конфигурацию OnCell 3150 можно просто введя его IP-адрес в браузере, либо командой telnet <белый IP> Проверить связь командой ping <IP OnCell'a> с любого компьютера, подключенного к интернету. Если нужно выяснить, какой публичный IP-адрес присвоил оператор, то нужно соединить OnCell непосредственно с ПК через Ethernet-порт и посмотреть на странице настроек в браузере или утилите значение параметра WAN IP. Link to comment