Добрый день.

 

Мы приобрели несколько устройств Nport 5410 и хотим организовать модемный пул для дозвона.

Этот пул модемов будет использоваться для соединения, передачи маленькой порции информации и быстрого разрыва соединения.

Среднее время активного соединения 10-15 секунд.

 

При внедрении такого решения мы столкнулись со следующей проблемой:

При некоторых звонках Nport не передает информацию о том, что произошел разрыв соединения.

RAS узнает про это только через 1 - 2 минуты. Приведу модемный лог этой ситуации:

 

12-09-2009 18:23:18.440 - Send: ATA<cr>

12-09-2009 18:23:31.205 - Recv: <cr><lf>CONNECT 26400/ARQ/V42b<cr><lf>

12-09-2009 18:23:31.205 - Interpreted response: Connect

12-09-2009 18:23:31.205 - Receive Connect but CD was low, Waiting for signal to go high

12-09-2009 18:23:31.237 - CD has been raised

12-09-2009 18:23:31.237 - Connection established at 26400bps.

12-09-2009 18:23:31.237 - Error-control on.

12-09-2009 18:23:31.237 - Data compression on.

12-09-2009 18:23:31.237 - TSP Completing Async Operation(0x000102e0) Status 0x00000000

12-09-2009 18:23:31.237 - TSP(0000): LINEEVENT: LINECALLSTATE_CONNECTED

12-09-2009 18:24:01.237 - Read: Total: 1730, Per/Sec: 55, Written: Total: 542, Per/Sec: 15

12-09-2009 18:25:03.737 - CD dropped--Remote modem hung up. ModemStatus=00000030

12-09-2009 18:25:03.737 - TSP(0000): LINEEVENT: LINECALLSTATE_DISCONNECTED(0x1)

12-09-2009 18:25:03.737 - TSP(0000): Dropping Call

12-09-2009 18:25:03.737 - Hanging up the modem.

12-09-2009 18:25:03.830 - Recv: <cr><lf>NO CARRIER<cr><lf>

12-09-2009 18:25:03.830 - Interpreted response: No Carrier

12-09-2009 18:25:03.846 - Send: ATH0E1<cr>

12-09-2009 18:25:03.862 - Recv: <cr><lf>OK<cr><lf>

 

Можно ли настроить правильно Nport, так чтобы он сразу сигнализировал RAS серверу о разрыве модемного соединения?

Существует ли у Вас документация по правильной настройке работы Nport с модемами?

 

PS: В случае, когда модемы напрямую подключены к RAS серверу такой ситуации не наблюдается.

 

PS1: Строка инициализации модема такая: AT&F&C1&D2&H3

&C1 sets DCD to remote modem status.

&D2 causes hang up on DTR drop.

&H3 FlowControl_Hard.

Link to comment

Вдогонку.

Нашел я на сайте moxa следующий интересный документ - NPort’s Ethernet Modem Mode.

В этом документе есть интересное замечание:

 

If the DCD signal is required for carrier detection, you will need to wire a special cable to connect the NPort's serial port to your device or PC as shown

below:

 

DTE/ Device NPort

Tx ------------------Rx

Rx ------------------Tx

CTS ------------------RTS

RTS ------------------CTS

DTR ---------| DCD

DSR ---------|--------DSR

DCD ------------------DTR

GND ------------------GND

 

Поможет ли мне это решить вышеуказанную проблему?