Batmah Posted January 15, 2010 Share Posted January 15, 2010 Имеется : МОХА 5150 Ethernet 1G/100M сеть контроллеры Honeywell ---------- Хочется соединить два контроллера Honeywell по интерфейсу C-Bus , используя существующий Ethernet ---------- Информация по решению с помощью оборудования Honeywell http://www.abcsystems.ru/upload/file/HVAC-...055A1007_RU.pdf очень дорого , , тем более тянуть отдельный кабель для связи нет желания/денег. Шина C-Bus названа ещё RS485DC , т.е. можно предположить , что это обычный RS485 76.8kbps + DC питание. Питания у меня на шине C-Bus нет . Т.е. можно сказать что Cbus=RS485 . Вопрос к уважаемым специалистам МОХА : работать должно или будет ? Link to comment
Komantsev Posted January 15, 2010 Share Posted January 15, 2010 Имеется :МОХА 5150 Ethernet 1G/100M сеть контроллеры Honeywell ---------- Хочется соединить два контроллера Honeywell по интерфейсу C-Bus , используя существующий Ethernet ---------- Информация по решению с помощью оборудования Honeywell http://www.abcsystems.ru/upload/file/HVAC-...055A1007_RU.pdf очень дорого , , тем более тянуть отдельный кабель для связи нет желания/денег. Шина C-Bus названа ещё RS485DC , т.е. можно предположить , что это обычный RS485 76.8kbps + DC питание. Питания у меня на шине C-Bus нет . Т.е. можно сказать что Cbus=RS485 . Вопрос к уважаемым специалистам МОХА : работать должно или будет ? Добрый день! Скорее всего, Вы правы, работать будет. Только вместо пары NPort 5150 лучше использовать пару устройств NPort 6150. NPort 6150 - это более многофункциональная модель, способная, в том числе, работать и на нестандартных скоростях интерфейса RS-485. Классическая модель NPort 5150 работает только на стандартных скоростях (9600, 19200, 38400, 57600, 115200 итд.). Скорость 76.8 Кбит/сек в список стандартных скоростей не входит, а в NPort 6150 скорость можно задать совершенно произвольно. При необходимости, мы готовы предоставить указанные NPort на тестирование сроком на несколько дней. Можете написать в личку по этому поводу. Link to comment
Batmah Posted January 26, 2010 Author Share Posted January 26, 2010 Спасибо Александру Команцеву за предоставленные МОХА 6150 для тестирования. Настроил пару мох как пару мастер и слейв , соединил патчкордом ethernet , порт RS485 76800bps 8N1 без FIFO и буферов Подключил цепочку из двух нпортов в разрыв рабочего кабеля CBus от сети контроллеров до модема CBus , который включен в компьютер. В одной полярности CBus ( RS485 ? ) обмена нет , на модеме мигает только RX . В другой полярности сети - идёт обмен , мигают RX и TX на модеме , на мохах мигают желтые-зеленые LED , однако комп не видит устройств сети. Видимо , уровни сигнала нравятся всем устройствам , а не нравится что-то ещё. Link to comment
Evgeny Posted January 26, 2010 Share Posted January 26, 2010 Спасибо Александру Команцеву за предоставленные МОХА 6150 для тестирования.Настроил пару мох как пару мастер и слейв , соединил патчкордом ethernet , порт RS485 76800bps 8N1 без FIFO и буферов Подключил цепочку из двух нпортов в разрыв рабочего кабеля CBus от сети контроллеров до модема CBus , который включен в компьютер. В одной полярности CBus ( RS485 ? ) обмена нет , на модеме мигает только RX . В другой полярности сети - идёт обмен , мигают RX и TX на модеме , на мохах мигают желтые-зеленые LED , однако комп не видит устройств сети. Видимо , уровни сигнала нравятся всем устройствам , а не нравится что-то ещё. Добрый день! Попробуйте еще настроить Моксы в режимы TCP Server/Client (режим аналогичный Pair Connection, позволяет выполнять не только парное соединение, но и многоточка). Насчет полярности - это обычное явление, когда обозначения сигнальных линий Data+/Data- (A/B) у устройств разных производителей отличаются. Link to comment
Guest Batmah Posted October 19, 2010 Share Posted October 19, 2010 amigo ! Соединить Honeywellы по С-bus через MOXA , который предоставил для тестирования Ниеншанц , не получилось . Светодиоды на хонейвеллах мигали , какие-то пакеты шли , но связь не устанавливалась. Мы приняли решение не использовать оборудование с закрытыми протоколами и будем переходить на OMRON скорее всего , или Mitshubishi - промышленные контроллеры общего назначения - CJ1 , FX2N и т.п. Link to comment