Guest Николай Posted January 29, 2010 Share Posted January 29, 2010 Удлиняем RS-485 для Болида через Pair Connection. Приборы друг друга не видят, хотя мониторинг на Nportах показывает, что некие ответы проходят. Предполагаем избыточную задержку. Собственно, вопрос. Какова в таком режиме задержка формирования-отправления очередного пакета? Есть ли возможность на нее повлиять, как в режиме TCP сервера или ком-порта? Nport 5630-16 на обоих концах Link to comment
Evgeny Posted January 29, 2010 Share Posted January 29, 2010 Удлиняем RS-485 для Болида через Pair Connection. Приборы друг друга не видят, хотя мониторинг на Nportах показывает, что некие ответы проходят. Предполагаем избыточную задержку. Собственно, вопрос. Какова в таком режиме задержка формирования-отправления очередного пакета? Есть ли возможность на нее повлиять, как в режиме TCP сервера или ком-порта? Nport 5630-16 на обоих концах Добрый день. NPort'ы позволяют настраивать временной интервал между отправляемыми Ethernet-пакетами - за это овечает параметр Force transmit (группа настроек Serial Port Settings->Operation Mode->Data Packing) - попробуйте установить его равным 3 мс. Бывает, что это помогает, фиксируя максимальную задержку между пакетами. На самом деле сам Болид в своих рекомендациях даёт указания по использованию режимов TCP Server/TCP Client или UDP - возможно с Pair Connection правда могут быть какие-то проблемы. Я Вам предлагаю следующее: 1. Проверить еще раз (на всякий случай) все настройки по первому руководству (в прикреплении). 2. Провести мониторинг и отладку по второму руководству (и показать нам результаты). 3. Свериться с рекомендациями Болида по совместному использованию NPort'ов с их оборудованием (последние два файла). Link to comment
Guest Nikolay Posted February 1, 2010 Share Posted February 1, 2010 Добрый день.NPort'ы позволяют настраивать временной интервал между отправляемыми Ethernet-пакетами - за это овечает параметр Force transmit (группа настроек Serial Port Settings->Operation Mode->Data Packing) - попробуйте установить его равным 3 мс. Бывает, что это помогает, фиксируя максимальную задержку между пакетами. На это я и рассчитывал, имея богатый опыт эксплуатации NPortов в режиме терминального сервера и RealCOM. И в реалкоме действительно все проблемы с болидом разрешаются именно так, как Вы пишете. Мне и в голову не приходило, что в режиме Pair Connection я не найду такой настройки. Может подскажете, как до нее добраться? Может версия прошивки какая есть... или слово особенное... Link to comment
Evgeny Posted February 1, 2010 Share Posted February 1, 2010 На это я и рассчитывал, имея богатый опыт эксплуатации NPortов в режиме терминального сервера и RealCOM. И в реалкоме действительно все проблемы с болидом разрешаются именно так, как Вы пишете. Мне и в голову не приходило, что в режиме Pair Connection я не найду такой настройки. Может подскажете, как до нее добраться? Может версия прошивки какая есть... или слово особенное... В режиме Pair Connection её действительно нет. Выход - настраивать в режиме TCP Server/Client - разницы почти никакой, этот режим для многоточечного соединения. Force transmit появится. Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now