Jump to content
Форум по продукции MOXA

Nport 6610


Guest Станислав

Recommended Posts

Guest Станислав

Здравствуйте. Проблема заключается в следующем: при установке драйверов на устройство, подключенное к МОХА, винда рапортует об ошибке установки, говорит что в данный момент устройство не подключено. При этом из диспетчера задач девайс пропадает, индикатор "In use" не горит. данные от устройства до МОХА приходят, telnet по IP и номеру порта работает нормально. Порты настроены по инструкции. Переходной кабель сделан так же по инструкции. Кстати, в штатном кабеле была перепутана распиновка.

Link to comment
Здравствуйте. Проблема заключается в следующем: при установке драйверов на устройство, подключенное к МОХА, винда рапортует об ошибке установки, говорит что в данный момент устройство не подключено. При этом из диспетчера задач девайс пропадает, индикатор "In use" не горит. данные от устройства до МОХА приходят, telnet по IP и номеру порта работает нормально. Порты настроены по инструкции. Переходной кабель сделан так же по инструкции. Кстати, в штатном кабеле была перепутана распиновка.

Добрый день.

Похоже, что проблема не в настройках и работе NPort'a. Может быть, драйверы не подходят. Может, кабель все-таки неправильно спаяли. Проверьте возможность установки, подключив указанный "девайс" к стандартному СОМ-порту.

То, что в штатном кабеле перепутана распиновка - очень маловероятно. Просто она отличается для переходников с RJ45 на DB9 "мама" и на DB9 "папа". На всякий случай привожу ее здесь:

 

 

Link to comment
Guest Cтанислав
Добрый день.

Похоже, что проблема не в настройках и работе NPort'a. Может быть, драйверы не подходят. Может, кабель все-таки неправильно спаяли. Проверьте возможность установки, подключив указанный "девайс" к стандартному СОМ-порту.

То, что в штатном кабеле перепутана распиновка - очень маловероятно. Просто она отличается для переходников с RJ45 на DB9 "мама" и на DB9 "папа".

По этим схемам и паяли. Прозванивали кабель "из коробки", там три жилы не на местах. Через стандартный COM все работает замечательно, это тоже проверяли.

Link to comment

Станислав уехал в командировку. Буду за него, поскольку потратил не меньше времени в попытках настроить Моксу...

Для начала опишу подробнее ситуацию. Итак, имеем устройство Moxa NPort 6610-16. Есть задача с его помощью получать сигнал с тач-скринов мониторов.

 

1) Собираем тестовый стенд: мокса, ноутбук Fujitsu, свитч NetGear, пара патч-кордов (ноут-свитч, мокса-свитч), пара мониторов Nec (один для экспериментов, второй - контрольный) с тач-скринами (COM-интерфейс), мышь Genius с COM-интерфесом (тоже контрольный экземпляр), штатный кабель RJ45-DB9(папа), наш самодельный кабель RJ45-DB9(папа), спаянный в соответствии с приведенными картинками.

 

2) Проводим контрольную проверку мониторов и мышки. Подключаем их по очереди к стационарному компьютеру через COM-порт. После установки драйверов обнаруживаются, остаются в системе и работают тач-скрины, их видит ПО настройки тач-скринов, они есть в диспетчере устройств. Таким же образом к выключенному компьютеру подключаем мышь, после загрузки она обнаруживается системой, автоматически устанавливатеся драйвер и она также весело бегает по экрану, как и USB-мышь.

 

3) Подключаем к Моксе через оба имеющихся кабеля тач-скрин и мышь. Да, пробовали комбинации тач-ваш кабель, тач-наш кабель, мышь-наш кабель, мышь-ваш кабель, эффект одинаков.

 

4) Подключаем монитор с тач-скрином через D-SUB к ноутбуку.

 

5) Включаем Моксу. Ждем загрузки.

 

6) Наблюдаем, как при движении мышью или прикосновении к тач-скрину, горит сигнальный диод Rx для соответствующего порта на лицевой стороне Моксы. Радуемся.

 

7) Принимаемся за настройку.

Умолчальный ip Моксы - 192.168.127.254, оставляем его, назначаем ноутбуку ip 192.168.127.254.

Стучимся через браузер на Моксу, веб-интерфес открывается, все оставляем по умолчанию, кроме Serial Port Settings. Здесь проверяем, чтобы в разделе Operation Modes параметр Application=Device Control, в разделе Communication Parameters параметр Baud rate=9600, Data bits=8, Stop bits=1, Parity=None, Flow control RTS/CTS, FIFO=Enable, Interface=RS-232.

Устанавливаем на ноутбук NPort Windows Driver Manager, утилита находит Моксу, успешно устанавливает COM-порты, все они есть в соответствующем списке диспетчера устройств. Проверяем, чтобы на тех портах, к которым подключены контрольные устройства (тач-скрин и мышь) Communication Parameters соответствовали тем, что были в веб-интерфейсе Моксы.

Ставим утилиту NPort Search Utility - Моксу находит и определяет.

Ставим утилиту NPort Administration Suite - Моксу не видит и не определяет.

Ставили все самое свежее.

 

8) На всякий случай перезагружаем ноутбук, Моксу, включаем и выключаем мониторы.

 

9) Мышь не найдена. Вообще ничего не происходит. Rx горит, когда мышью двигаешь, остальное - не горит, в разделе System Monitoring, Serial Status,

Serial Port Status какие-то данные бегают и все. В разделе веб-интерфейса Serial to Network Connection тоже пустота.

 

10) Ставим драйвер тач-скрина. На секунду тач появляется в диспетчере устройств и тут же пропадает. Все. Ничего больше не происходит. Пальцем в тач тыкаешь - горит Rx, остальное не горит. Как с мышью все. Плачем.

 

Кабели перетыкали, новые патч-корды брали, распиновку кабелей трижды проверили три разных человека, еще раз проверили тач-скрины - напрямую подключали к COM-порту компьютера - работают. Пытались менять в настройках COM-порта веб-интерфейса Mode - на Reverse RealCOM. Не работает. Пытались вместо ноутбука взять другой компьютер и проделать те же операции по подключению и настройке. Ничего. Мокса принимает сигнал от тач-скрина или мыши. С компьютера можно достучаться до Моксы.

 

Что мы делаем не так?

Link to comment
7) Принимаемся за настройку.

Умолчальный ip Моксы - 192.168.127.254, оставляем его, назначаем ноутбуку ip 192.168.127.254.

Добрый день! Надеюсь, это опечатка, т.к. IP должны быть уникальными и не совпадать у разных устройств.

По поводу всего остального могу сказать только, что принципиально всё должно работать в такой схеме. Буквально вчера так же, как Вы, ставили эксперимент по подключению к ноутбуку Fujitsu Siemens тач-панели iEi (модель DM-104GHS) через NPort в режиме виртуального СОМ-порта. Всё работало так же, как и через обычный СОМ-порт: тач-скрин виделся в диспетчере, обнаруживался утилитой для тач-панелей по СОМ-порту, была возможность производить калибровку экрана, использовать как мышку.

Может, Вам есть смысл подойти к нам в офис, чтобы попробовать настроить работу с Вашим тач-скрином? Или, возможно, с другим NPort'ом?