Guest Гость_Сергей_* Posted February 19, 2010 Share Posted February 19, 2010 Доброе время суток! Ситуация простая: несколько счетчиков через разветвителители RS-485 подключены к УСПД. Два счетчика нужно подключить по оптике. Можно ли NPort IA 5150-M-SC использовать вместо разветвителей RS-485? И сколько у них Ethernet-портов (на сайте указано 2, а в документации 1)? Спасибо! Link to comment
Evgeny Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 Доброе время суток! Ситуация простая: несколько счетчиков через разветвителители RS-485 подключены к УСПД. Два счетчика нужно подключить по оптике. Можно ли NPort IA 5150-M-SC использовать вместо разветвителей RS-485? И сколько у них Ethernet-портов (на сайте указано 2, а в документации 1)? Спасибо! Здравствуйте! Указанная модель с оптикой имеет один Ethernet-порт (на сайте была опечатка). Насколько я понимаю, "разветвители RS-485" - это некие пассивные устройства, а само устройство сбора данных имеет только RS-485? Или УСПД способно работать в IP-сетях? Может быть, для Вашей задачи стоит обратить внимание на более простое устройство: медиа-конвертер "RS->оптоволокно" TCF-142 или ICF-1150 Link to comment
Guest Гость_Сергей_* Posted February 22, 2010 Share Posted February 22, 2010 Здравствуйте!Указанная модель с оптикой имеет один Ethernet-порт (на сайте была опечатка). Насколько я понимаю, "разветвители RS-485" - это некие пассивные устройства, а само устройство сбора данных имеет только RS-485? Или УСПД способно работать в IP-сетях? Может быть, для Вашей задачи стоит обратить внимание на более простое устройство: медиа-конвертер "RS->оптоволокно" TCF-142 или ICF-1150 Здравствуйте! Такие медиа-конвертеры наверное тоже могут подойти. Разветвитель RS-485 это пассивное устройство для для объединения счетчиков в одну "петлю" и подключения к одному порту RS-485 УСПД. Я только не могу понять, как такое же соединение сделать с оптикой. Или это невозможно и от счетчика в УСПД надо тянуть отдельный кабель? Link to comment
Evgeny Posted February 22, 2010 Share Posted February 22, 2010 Здравствуйте! Такие медиа-конвертеры наверное тоже могут подойти. Разветвитель RS-485 это пассивное устройство для для объединения счетчиков в одну "петлю" и подключения к одному порту RS-485 УСПД. Я только не могу понять, как такое же соединение сделать с оптикой. Или это невозможно и от счетчика в УСПД надо тянуть отдельный кабель? Думаю, Вам подойдет такая схема, как показана на рис. Вместо комьютера в Вашем случае УСПД (или разветвитель, если его необходимо оставить). А RS-232/422 просто показаны для демонстрации того, что TCF-142 поддерживают все три последовательных интерфейса. Link to comment
Guest Гость_Сергей_* Posted February 22, 2010 Share Posted February 22, 2010 Думаю, Вам подойдет такая схема, как показана на рис. Вместо комьютера в Вашем случае УСПД (или разветвитель, если его необходимо оставить). А RS-232/422 просто показаны для демонстрации того, что TCF-142 поддерживают все три последовательных интерфейса. Большое спасибо за информацию! А инструкция на ICF-1150 существует или там все подключения аналогичны TCF-142? Link to comment
Evgeny Posted February 22, 2010 Share Posted February 22, 2010 Большое спасибо за информацию! А инструкция на ICF-1150 существует или там все подключения аналогичны TCF-142? Именно такую кольцевую схему можно построить только на TCF-142. Остальной функционал одинаковый. Инструкцию можно скачать здесь. Link to comment
Guest Гость_Сергей_* Posted February 22, 2010 Share Posted February 22, 2010 Именно такую кольцевую схему можно построить только на TCF-142. Остальной функционал одинаковый. Инструкцию можно скачать здесь. К сожалению, я там нашел инструкуию только на TCF-142 Link to comment
Guest Гость_Сергей_* Posted February 22, 2010 Share Posted February 22, 2010 Именно такую кольцевую схему можно построить только на TCF-142. Остальной функционал одинаковый. Инструкцию можно скачать здесь. Прошу прощения, инструкцию на ICF-1150 нашел. И там тоже дано описание такого подключения (Ring Mode) Link to comment
Evgeny Posted February 22, 2010 Share Posted February 22, 2010 Прошу прощения, инструкцию на ICF-1150 нашел. И там тоже дано описание такого подключения (Ring Mode) Боюсь, что это неточность в руководстве. В подтверждение прикрепляю сравнительную таблицу устройств, из которой более четко, чем из документации, видно различие в особенностях устройств (см. строку Ring Transmission). Link to comment
Guest Гость_Сергей_* Posted February 23, 2010 Share Posted February 23, 2010 Боюсь, что это неточность в руководстве. В подтверждение прикрепляю сравнительную таблицу устройств, из которой более четко, чем из документации, видно различие в особенностях устройств (см. строку Ring Transmission). Тогда я что-то не пойму, какая схема подразумевается в этой таблице под Multi-drop Transmission (Half-duplex, fiber ring), которая поддерживается? Link to comment
Evgeny Posted February 24, 2010 Share Posted February 24, 2010 Тогда я что-то не пойму, какая схема подразумевается в этой таблице под Multi-drop Transmission (Half-duplex, fiber ring), которая поддерживается? Я уточнил этот вопрос. Сейчас уже оба устройства поддерживают Ring Mode в той топологии, которая приведена выше. Link to comment
Guest Гость_Сергей_* Posted February 24, 2010 Share Posted February 24, 2010 Я уточнил этот вопрос. Сейчас уже оба устройства поддерживают Ring Mode в той топологии, которая приведена выше. Большое спасибо, Evgeny, за помощь! Link to comment