Здравствуйте!

При подключении Контрольного устройства со встроенным интерфейсом RS-232 к персональному компьютеру оснащенному управляющим программным обеспечением, через преобразователь Moxa 5110 наблюдается следующая проблема: в случае отключения устройства (скажем, в результате потери питания), происходит сброс сигнала RTS интерфейса RS-232, однако, при анализе состояния порта на стороне управляющего ПО указанный сигнал остается активным, в результате чего невозможно определить факт отключения устройства. При подключении оборудования "напрямую", через COM-порт ПК, такой проблемы не возникает.

Подскажите, пожалуйста, чем может быть вызвана указанная ошибка, и каким образом ее можно устранить?

Заранее благодарен.

Link to comment
Здравствуйте!

При подключении Контрольного устройства со встроенным интерфейсом RS-232 к персональному компьютеру оснащенному управляющим программным обеспечением, через преобразователь Moxa 5110 наблюдается следующая проблема: в случае отключения устройства (скажем, в результате потери питания), происходит сброс сигнала RTS интерфейса RS-232, однако, при анализе состояния порта на стороне управляющего ПО указанный сигнал остается активным, в результате чего невозможно определить факт отключения устройства. При подключении оборудования "напрямую", через COM-порт ПК, такой проблемы не возникает.

Подскажите, пожалуйста, чем может быть вызвана указанная ошибка, и каким образом ее можно устранить?

Заранее благодарен.

Попробуйте установить в настройках последовательного порта параметр Flow Control = RTS/CTS.