Здравствуйте.

Помогите разобраться со следующей проблемой.

Суть проблемы такая: на сервере устанавливаю NPort Management Suite Version: 3.5 , создаю виртуальный COM порт с помощью RealCOM Installer,

сохраняюсь. Все вроде правильно. При этом этот порт виден в системе. Но не одна коммуникационная программа не может установить соединение с этим портом. На сервере установлен Win Server 2003 R2 EE SP2.

Проделываю все тоже самое на ноутбуке с Win XP SP2 все работает на ура.

Преобразователь DE-311

Link to comment
Здравствуйте.

Помогите разобраться со следующей проблемой.

Суть проблемы такая: на сервере устанавливаю NPort Management Suite Version: 3.5 , создаю виртуальный COM порт с помощью RealCOM Installer,

сохраняюсь. Все вроде правильно. При этом этот порт виден в системе. Но не одна коммуникационная программа не может установить соединение с этим портом. На сервере установлен Win Server 2003 R2 EE SP2.

Проделываю все тоже самое на ноутбуке с Win XP SP2 все работает на ура.

Преобразователь DE-311

Видимо, мы с Вами общались по почте.

Link to comment
  • 8 months later...

Добрый день,

А какой NPort? И какой утилитой создаете виртуальный COM-порт? Попробуйте последнюю версию NPort Windows Driver Manager (он поддерживает Windows 7 как x86, так и x64.).

Если не поможет, посмотрите инструкцию "мониторинг и отладка" (последний приаттаченный файл на странице), особенно пункт 1.2.

Link to comment

Проблемы с Win7 были и на 5150 и на DE-311.

На 5150 в Win7 в программе NPort Administrator ругалось и не подключало виртуальный порт.

А недавно 311 подключили в системе Win7 с помощью штатных программам (диск в комплекте)

порт подключается (т.е. программа не ругается) но программа работы с прибором сам прибор

не видит.

И что было самое непонятное, все тоже самое на WinXp нормально и без проблемно работает.

 

За совет спасибо, попробуем.

Link to comment

Ну если на XP всё работает, то, скорее всего, NPort настроен корректно :)

Думаю, проблемы действительно в старой версии драйвера. Вобщем, если не заработает, то дайте знать.

Link to comment
  • 4 weeks later...

NPortadm и NPortdrv - если adm все делает, зачем drv (понял, что в диспетчере задач com порты видны после drv), поподробнее бы пожалуйста. С уважением.

Link to comment

Добрый день! Хороший вопрос :-)

 

На самом деле, универсальный способ работы с "NPort-подобными" устройствами MOXA (включая серии NPort, NE, WE, NPort Wireless, CN, DE) - это настройка устройства через Web-интерфейс + создание виртуального COM-порта утилитой NPort Windows Driver Manager.

Windows Driver Manager понимает абсолютно все устройства MOXA.

 

Только для серии NPort 5000 есть альтернативное решение - это утилита NPort Administrator. Она работает по принципу "всё в одном", позволяя как настраивать устройства MOXA, так и создавать виртуальные COM-порты.

 

Технология создания виртуальных COM-портов в утилитах NPort Administrator и NPort Driver Manager используется разная. Так, при использовании Driver Manager в "Диспетчере Устройств" Windows новые COM-порты прописываются, а при использовании NPort Administrator - нет. Тем не менее, любые виртуальные COM-порты, созданные любой из этой утилит, видны для корректно написанного приложения как обычные COM-порты компьютера.

 

Вобщем, принципиальной разницы между утилитами нет. Чем удобнее, тем и пользуйтесь!

Link to comment
  • 6 months later...

Добрый день.

Происходит описаная выше ситуация. ОС - Windows 7.

Необходимо создать подключение Устройство->RS-485->Moxa 5232->ethernet->Компьютер.

 

Через последнюю версию NPort Windows Driver Manager MOXA 5232 видиться но создать виртуальные порты не удается.

Через NPort Administrator Moxa 5232 видится и конфигурируеться. Виртуальные порты создаются.

При попытке подключения через SCADА, коммуникацию с источником данных (устройством) установить не удалось. В чем может быть проблема?

 

Заранее спасибо за ответ.

 

P.S. При этом подобная конфигурация на Windows XP работает.

Link to comment

При попытке подключения через SCADА, коммуникацию с источником данных (устройством) установить не удалось. В чем может быть проблема?

Добрый день!


     
  1. Проверьте, что у Вас последняя версия NPort Administrator, поддерживающая Windows 7 (это версия 1.15). Ее можно скачать здесь.
  2. Вы уверены, что виртуальные COM-порты действительно создаются программой Administrator? Если SCADA-систему настроить на заведомо несуществующий COM-порт, она выдаст ту же ошибку или другую?
  3. В Windows 7 есть особенность, что утилиту NPort Administrator или NPort Windows Driver Manager надо запускать "от имени администратора" (в меню Пуск нажать на программу правой кнопкой Мыши и выбрать "Запуск от имени администратора")

Link to comment

Здравствуйте. Спасибо за оперативный ответ.

 

Скачал последнюю версию NPort Administrator (1.15). Законфигурировал Moxa.

О создании виртуальных портов сужу по положительному ответу программы на данное действие.

 

Во время подключения через SCADA диагностирую ситуацию через NPort Administrator, Port Monitor.

Наблюдаю следующую картину:

 

Conn. Status - Connected

Tx/Rx after Conn/ - Tx растет, Rx остается в значении 0.

 

В SCADA системе связь с опрашиваемым устройством не устанавливается.

 

Проверяю данную конфигурацию на параллельном компьютере с ХР - работает. Возможно необходимы дополнительные настройки для Windows 7?

Если имеет значение то ОС- Windows 7 SP1

 

 

Что касается Вашего вопроса о несуществующем COM порте. Если настроить SCADA для подключения к такому порту она выдает ошибку. В нашем же случае ошибки не возникает, то есть порт находит

Link to comment

Добрый день,

Conn. Status - Connected

Tx/Rx after Conn/ - Tx растет, Rx остается в значении 0.

Что касается Вашего вопроса о несуществующем COM порте. Если настроить SCADA для подключения к такому порту она выдает ошибку. В нашем же случае ошибки не возникает, то есть порт находит

По этим признакам создается впечатление, что виртуальный COM, действительно, работает. Данные ведь с компьютера передаются (судя по показаниям мониторинга Tx > 0).

А Rx=0 может быть потому, что данные не доходят до опрашиваемого устройства или же ответ от устройства не доходит до NPort.

Т.е. я бы искал проблему в связке "NPort-Устройство", а не в операционной системе. На самом деле, как проказывает практика, переход с Win XP на Win 7 происходит безболезненно, никаких несовместимостей не наблюдалось.

Точно никакие настройки NPort'а не менялись при смене ОС?

Link to comment
  • 1 month later...

(Бывший VK) Если сервер 2-портовый, например NPort IA 5250 значит я могу одной программой управлять или следить в реальном времени за устройствами, подключенными к одному порту через назначенный мной виртуальный com порт, а другой программой одновременно следить за устройствами, подключенными к другому порту через назначенный мной другой виртуальный com порт. (Соответственно если 4-портовый, то за 4 группами устройств) Правильно ли я думаю. С уважением.

И если можно русский мануал для NPort IA 5250 А1. Спасибо.

Link to comment

Добрый день,

 

Да, конечно!

На самом деле, по функциональности многопортовый NPort работает точно так же, как и несколько отдельных однопортовых устройств: порты абсолютно независимы; можете открывать один порт одной программой, другой порт - другой программой; можете вообще один COM-порт открывать с одного компьютера, другой - с другого. Ограничений нет!

По поводу документации - к сожалению, на новые устройства NPort-A она пока не оформлена. Можете пока посмотреть описание на предыдущие версии NPort.

Link to comment
  • 2 weeks later...

Добрый день,

NPort IA5250I - они только с разъемами DB9. Там два таких разъема на устройстве (Port 1 и Port 2).

Клеммник + DB9 - это на 1-портовой модели NPort IA5150. Там на DB9 выведен интерфейс RS-232, на клеммник - RS-485. Работать в параллели эти два интерфейса сам не могут (все-таки модель 1-портовая).

 

А на серии IA5250 - два независимых порта, сигналы всех интерфейсов выведены на разъем DB9.

Link to comment
  • 2 months later...

Получили 2 шт. NPort IA 5250AI спасибо. БП DR-4524 заказывали в inSAT (кстати на их сайте в оглавлении не написано - 120-370 DC, а только 85-264 АС)что-то тянут. А на сайте МОХА БП найти не можем подскажите ссылку на сайте. С уважением.

Link to comment

Добрый день,

 

Прошу прощения, действительно аксессуары представлены на сайте плохо. Сейчас мы ведем активные работы по реконструкции сайта (например, форум стал гораздо более удобочитаемым :-)).

Можете ориентироваться пока на те блоки, которые указаны на англоязычном сайте. Они все актуальны, доступны.