Добрый день! При опросе OPC сервером (Kepware) MGate MB3180 опрашиваются только 16 устройств подключенных к Moxa по RS-485 (2-wire). Устройств подключенных к Moxa больше , а именно 19 . В чем может быть причина?
-
NPort W2150A статус параметра FIFO
AlexeyN replied to AlexeyN's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Огромное спасибо за поддержку ! -
NPort W2150A статус параметра FIFO
AlexeyN replied to AlexeyN's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Установил. Параметр выключил. Можно говорить о том, что проблема ушла.Работает стабильно и при включении\ выключении соединятся с сервером и статус FIFO disabled. Протестирую пару дней и распространю вакцину по всем нашим NPort. Так что это была за проблема? -
NPort W2150A статус параметра FIFO
AlexeyN replied to AlexeyN's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Какие из?.. -
NPort W2150A статус параметра FIFO
AlexeyN replied to AlexeyN's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Записал в файл. cap4.txt -
NPort W2150A статус параметра FIFO
AlexeyN replied to AlexeyN's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Ок. Попробую сделать. -
NPort W2150A статус параметра FIFO
AlexeyN replied to AlexeyN's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
И почему при подключении напрямую через Ethernet порт нет проблем-все стабильно сразу коннектится? -
NPort W2150A статус параметра FIFO
AlexeyN replied to AlexeyN's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Я поробую осцилографом посмотреть уровни сигнала, но пока не знаю смогу ли записать их.. -
NPort W2150A статус параметра FIFO
AlexeyN replied to AlexeyN's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Все еще проверил и чудо в этом случае произошло. С портом Ethernet напрямую все работает стабильно. Однако нам без WiFi совсем никак нельзя. Теперь понятно, надо копать что то где то с WiFi.... -
NPort W2150A статус параметра FIFO
AlexeyN replied to AlexeyN's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Изменил IP адрес на Ethernet порту и воткнул в него кабель напрямую в сетку к серверу.После подсоединения шнурка к Ethernet NPort перезагружал чтобы он подхватил Ethernet. Тишина. Соединение не устанавливается ни в каком случае, даже если порт 232 передернуть. Или нужно еще в NPort какие то настройки поправить помимо изменения IP Ethernet порта? -
NPort W2150A статус параметра FIFO
AlexeyN replied to AlexeyN's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Хорошая мысль! Попробую поставить такой эксперимент. -
NPort W2150A статус параметра FIFO
AlexeyN replied to AlexeyN's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Попробовал. Чудо не произошло... -
NPort W2150A статус параметра FIFO
AlexeyN replied to AlexeyN's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Прошивка - 2.2 Build 18082311 я насколько помню ее поднимал , серийный номер-TADJB1001692 NPortW2x50A.txt -
NPort W2150A статус параметра FIFO
AlexeyN replied to AlexeyN's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Только Rx Tx Gnd. -
NPort W2150A статус параметра FIFO
AlexeyN replied to AlexeyN's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Есть еще PLC нового поколения которые работают так же с сервером и с ними проблем нет.У них вcтроенный в PLC модуль WIFI, они так же связываются с сервером через точки доступа.Эта проблема только со старыми типами PLC где соединение с сервером через NPort W2150A.