  1. Добрый день! При опросе OPC сервером (Kepware) MGate MB3180 опрашиваются только 16 устройств подключенных к Moxa по RS-485 (2-wire). Устройств подключенных к Moxa больше , а именно 19 . В чем может быть причина?
  2. Установил. Параметр выключил. Можно говорить о том, что проблема ушла.Работает стабильно и при включении\ выключении соединятся с сервером и статус FIFO disabled. Протестирую пару дней и распространю вакцину по всем нашим NPort. Так что это была за проблема?
  3. И почему при подключении напрямую через Ethernet порт нет проблем-все стабильно сразу коннектится?
  4. Я поробую осцилографом посмотреть уровни сигнала, но пока не знаю смогу ли записать их..
  5. Все еще проверил и чудо в этом случае произошло. С портом Ethernet напрямую все работает стабильно. Однако нам без WiFi совсем никак нельзя. Теперь понятно, надо копать что то где то с WiFi....
  6. Изменил IP адрес на Ethernet порту и воткнул в него кабель напрямую в сетку к серверу.После подсоединения шнурка к Ethernet NPort перезагружал чтобы он подхватил Ethernet. Тишина. Соединение не устанавливается ни в каком случае, даже если порт 232 передернуть. Или нужно еще в NPort какие то настройки поправить помимо изменения IP Ethernet порта?
  7. Хорошая мысль! Попробую поставить такой эксперимент.
  8. Прошивка - 2.2 Build 18082311 я насколько помню ее поднимал , серийный номер-TADJB1001692 NPortW2x50A.txt
  9. Есть еще PLC нового поколения которые работают так же с сервером и с ними проблем нет.У них вcтроенный в PLC модуль WIFI, они так же связываются с сервером через точки доступа.Эта проблема только со старыми типами PLC где соединение с сервером через NPort W2150A.
  10. ACC70SC VEHICLE CONTROLLER DANAHER MOTION используется в тележке-роботе. Это не единственный PLC и поведение на других такое же. Скорее всего может проблема на стороне сервера?
  11. Попробовал. Без изменений. Сессия не устанавливается.
  12. Да , получается так. Поверил, что при подключённом PLC к NPort W2150A и при включении оборудования TCP сессия не устанавливается и во вкладке Serial to Network Connection ничего нет и FIFO в статусе Enabled. В разделе Serial Port Status счетчик RxTotalCnt больше 128.
  13. Нет. Я проверял это. Это происходит только при включении оборудования когда NPort W2150A подключено к PLC.
  14. Добрый день. К преобразователю через Port1 подключен PLC и общается с сервером как tcp клиент через точку доступа WiFi. При включении оборудования нет связи PLC c сервером, при этом на точках доступа регистрация есть и на сервере web консоль доступна. Светодиод Serial преобразователя NPort постоянно моргает оранжевым цветом, при этом связь с портом Port 1 и сервер отсутствует. Если посмотреть во вкладке Parameter Status то значение FIFO -enabled, хотя в настройках Serial Parameter изначально установлено значение -Disable. Для того чтобы связь появилась делаем следующее: отключаем питание Nport и снимаем разъем с Port 1, затем подключаем питание и дожидаемся устойчивого соединения по WiFi (Светодиоды Ready, WLAN и уровень сигнала- зеленый)после чего вставляем разъем в Port1 и получаем устойчивое соединение сервера с PLC. Если после таких манипуляций зайти на web консоль то значение FIFO во вкладке Parameter Status -Disable. В чем может быть проблема? Проблема появилась после пропадания связи с точкой доступа WiFi и после повторного включения оборудования . Преобразователь NPort меняли, прошивку то же-результатов нет. Пока так и работаем , каждый раз производим манипуляции с разъемом питания и портом.
×
×