  1. Добрый день! Вышла новая версия драйвера. Попробуйте использовать ее! version.txt driv_linux_smart_v1.15.21_build_13040818.tgz
  2. Здравствуйте, Тогда надо будет использовать преобразователи RS-232/485 в оптику, например, модель TCF-142-S-ST (или TCF-142-M-ST, в зависимости от типа оптики). К сожалению, такие устройства не бывают многопортовыми, так что придется использовать отдельную оптическую пару и отдельную пару конвертеров на каждый COM-порт.
  3. Здравствуйте, Сергей, Я подозреваю, мы уже пообщались с Вами по почте на этот счет. В любом случае: если связывать устройства по протоколу TCP (TCP Server / TCP Client), один NPort Server может осуществлять одновременное подключение только четырех клиентов, не больше; если надо объединить больше устройств, можно использовать протокол UDP, там можно делать широковещательные рассылки по сети, и количество обменивающихся устройств может быть вобщем-то неограниченным.
  4. Здравствуйте! К сожалению, готовых таких преобразователей нет, и предложенная Вами схема также работать не будет. То, что передаст NPort, будет нечто вроде "DNP Serial, запихнутый в TCP" , но не полноценный DNP3 TCP. Боюсь, нашими средствами Вы не сможете сделать искомый преобразователь.
  5. Здравствуйте, Скорее всего, во время пропадания питания на устройстве NPort OPC-сервер пытается опросить этот NPort, но не может, поэтому возникает ошибка открытия COM-порта. Попробуйте в свойствах этого виртуального COM-порта поставить галочку "Always Accept Open Requests". Должно помочь!
  6. Здравствуйте, уточните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под "оптикой"? Это оптоволоконный Ethernet или просто выделенные оптические жилы?
  7. Обычно нужно оба включить... Но, повторюсь, интерфейс у Болида достаточно специфический. Попробуйте по одному повключать (благо, вариантов не много )
  8. Здравствуйте! Да если бы я знал, что можно сделать.. давайте мы ещё раз попробуем проэкспериментировать у себя. Но мы ведь пробовали, проблем с новой прошивкой не обнаружили. А причина - в том, что прошивка в модели A некорректно обрабатывала изменение регистра RTS в режиме RS-485
  9. Здравствуйте, Сертификат на оборудование должен предоставить Вам продавец оборудования. Обращались ли Вы в компанию, где приобретали устройство?
  10. Добрый день, Хочу уточнить, актуален ли ещё этот вопрос, или решение Вашего похожего вопроса в соседней ветке оказалось достаточным? Если актуально, то дайте знать, Вы используете стандартный образ XPE для компьютеров MOXA или же планируете создавать свой образ XP Embedded?
  11. Здравствуйте, Спасибо за новости!!!
  12. Добрый день! Спасибо Вам за подробное описание! Вариант (3) - вообще идеален. VPN-сервер устанавливается у провайдера, а модемы просто общаются друг с другом через этот VPN. Делать по варианту (1) нет смысла, т.к. GPRS-модемы работают не по принципу "точка-точка", а соединяются через общую IP-сеть, так что ставить на панели оператора отдельный GPRS-модем для каждого процессора просто нет смысла. По варианту (2) - всё нормально, только я не понял предназначение модема, который я заштриховал серым цветом. Его вообще бы надо убрать. Процессоры будут соединяться с Панелью Оператора через модем, подключенный к интерфейсу WAN мартшрутизатора. Маршрутизатор установит VPN-соединение, и данные через него пойдут на Панель. P.S. Только по устройству DLink - я с ним, честно говоря, не работал, и не знаю, может ли он работать как VPN-сервер или же только как VPN-клиент. Модемы OnCell - это VPN-клиенты, они должны подключаться к VPN-серверу.
  13. Это уж не знаю :-) Скорее всего, какая-то недоработка интерфейса конфигуратора. Если работаем по TCP, то никакой COM-порт, конечно же, не нужен. Не пришлете снимок экрана, который получается при мониторинге передачи данных утилитой NPort Administrator (то, о чем написано в документации по мониторингу, на которую я давал ссылку)? Возможно, это внесет ясность.
  14. Извините, упоминание устройства NPort 5150 сбило меня с толку, я про него и написал. По поводу Ваших устройств: На NPort 5232 - к сожалению, функции подстройки нагрузочных резисторов нет. Там номиналы резисторов жестко установлены. На NPort 5430 на нижней стороне устройства есть 4 группы по три переключателя (каждая группа отвечает за свой последовательный порт). Вам надо поэкспериментировать с переключателями 1 и 2 (Pull Hi / Pull Lo). Попробуйте либо оба в положение ON, либо оба в положение OFF.
  15. Добрый день! Вижу, что на средней картине у Вас на NPort выставлен TCP-порт 8003, а в настройках программы опроса - 4001. Возможно, Вы в процессе экспериментов изменили TCP-порт на устройстве MOXA и забыли об этом? А также на третьей картинке (настройки COM-порта NPort) отключите Flow Control, поставьте None. По идее, это не должно играть особой роли, но лучше отключите, т.к. аппаратное управление потоками на интерфейсе 485 не предусмотрено.
  16. Добрый день! Проверьте, пожалуйста, настройки последовательного порта NPort (скорость, количество бит данных, четность, ...), заданные Вами при конфигурации устройства. Дело в том, что при работе через RealCOM автоматически применяются настройки, с которыми этот порт открывает программа (заданные в самом NPort настройки игнорируются), а через TCP Server надо быть аккуратным с настройками именно в самом NPort. И воспользуйтесь рекомендациями по мониторингу состояния связи. Пришлите скриншоты, поможем разобраться. Кстати, в той же программке мониторинга можно "подсмотреть" реально задействованные параметры скорости COM-порта при работающем режиме RealCOM, а затем выставить эти настройки для режима TCP Server.
  17. Добрый день! В контроллерах этой серии она не реализована, к сожалению. Защита интеллектуальной собственности реализована только в ОС Linux, а серия контроллеров UC-712x поставляется только с ОС Windows CE
  18. Добрый день! Настраивали ли Вы тип последовательных портов через интерфейс "System Manager" в операционной системе? Он подробно описан в документации, глава 3. Там можно выставить тип интерфейса для каждого порта.
  19. Здравствуйте, Ильдар, К сожалению, описания утилиты на русском языке нет. Касательно Вашго случая - не может такого быть, что компьютер имеет невысокую мощность и не справляется с отображением информации? Пробовали ли Вы запустить SoftVNR IA на другом компьютере для эксперимента? Все настройки видеокамеры можно установить в меню при добавлении или редактировании камеры. Проверьте, чтобы они были такими же, как они установлены при успешном просмотре через Web-интерфейс.
  20. Здравствуйте! Мы вот на такой проверяли: http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/driver/dcon_utility/dcon_utility_ver5.2.3_setup.exe Собственно, и MOXA, корректируя прошивку, ориентировалась на эту версию. Получится ли у Вас?
  21. Документация описывает самый простой способ подключения устройств, в пределах одной сети. К сожалению, не все пользователи, настраивающие устройства NPort, хорошо знакомы с правилами TCP/IP, поэтому приходится делать такие оговорки в описании базовой топологии, чтобы не было отсутствия связи из-за некорректно указанных IP-адресов, чтобы свести количество ошибок до минимума. Не волнуйтесь, всё будет нормально!
  22. Здравствуйте, Уточните, пожалуйста, задачу. С удаленной стороны всё более-менее понятно. Будет модем + счетчик RS-485. А что на ближней стороне? Тоже модем или просто подключенный к Интернету компьютер? Если модем, то как хотите получать из него данные - обратно в 485 или в Ethernet? Нужна конкретика. т.к. потенциальных вариантов реализации может быть несколько.
  23. Добрый день! Да, попробуйте джампер замкнуть. Он немного изменяет нагрузочную способность линии 485, а оборудование Болид работает корректнее именно с включенным джампером. Попробуйте замкнуть либо только JP3, либо оба JP3 + JP4.
×
×