Irina
Пользователи-
Posts
449 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by Irina
-
Выслала.
-
Проблема RS485 в nport5230 для С2004
Irina replied to a topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Посмотрите во вложении рекомендации по настройке NPort для работы с оборудованием Болид. tr_ethernet1.pdf -
Содержание драгметаллов в Nport 5110
Irina replied to a topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Пообщались с производителями. Письмо сделаем, напишите как с вами можно связаться. -
Выслала.
-
Да, Dlimiter также предается. Если Delimiter не включен, то в буфере NE ничего не оставляет.
-
Tx/Rx гореть не должен. Должен немного мигать при передаче данных. А если горит - это ошибка. Поменяйте Data+ и Data- местами.
-
Если Delimiter не используется, то Ethernet-пакеты формируются случайно. Можно использовать 1 или 2 символа, соответственно Delimiter 1 или Delimiter 1 + Delimiter 2. Если используется 2 символа, то Ethernet-пакет формируется если приходят оба символа подряд. Выглядит все это примерно так:
-
Время начала передачи CP-114IS
Irina replied to a topic in Мультипортовые платы и модули RS-232/422/485
Пришлите нам часть кода, который вы используете для передачи данных. Может быть что-то придумаем. -
Когда подключаете ADAM, вы меняете интерфейс с 232 на 485 2-wire? И еще, если вы смотрели руководство по мониторингу, какие у вас значения в столбцах Tx/Rx after Conn во время попытки установить соединение с ВКТ?
-
Зависание компа с UPort 1110
Irina replied to Andrey NS's topic in Мультипортовые платы и модули RS-232/422/485
С помощью программы Portmon можно протоколировать всю активность по COM-порту. Cначала произведите передачу данных по стандартному COM-порту и сохраните протокол в файл. Затем попробуйте сделать то же самое для передачи через UPort. И присылайте оба файла. -
Содержание драгметаллов в Nport 5110
Irina replied to a topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Нет, драгметаллов в нем нет -
Moxa 5232. Не появляется виртуальный COM
Irina replied to a topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте! То, что виртуальный COM-порт не появляется в диспетчере устройств - это нормально. Если все-таки нужно, чтобы появился, то скачайте утилиту NPort Windows Driver Manager и создавайте виртуальные COM-порты с ее помощью. -
Nport 5230. Отладка в опции Монитор.
Irina replied to zor_prime's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Можно поставить галочку Port Monitor -> Settings -> вкладка Advanced Settings вот здесь: Сообщения о событиях будут выводиться в отдельном окошке: -
Зависание компа с UPort 1110
Irina replied to Andrey NS's topic in Мультипортовые платы и модули RS-232/422/485
Во-первых, попробуйте установить последнюю версию драйвера (1.5.5). Потом попробуйте проверить на другом компьютере (если проблема в конкретной конфигурации компьютера). Если все равно ничего не получится, пришлите нам дамп. driv_win_uport1p_v1.5.5_build_08072219.zip VERSION.TXT Capture_Small_memory_dump.pdf -
Во-первых, с помощью утилиты NPort Administrator посмотрите где именно возникают проблемы. Обмен данными вообще не идет? Какое состояние соединения? Во вложении руководство по мониторингу и отладке. И во-вторых, на всякий случай пришлите примерную схему подключения, которая есть сейчас, с АДАМом. _RU_NPort___мониторинг_и_отладка.pdf
-
Да, имеется ввиду семиуровневая модель. Пакеты синхронизации Turbo Ring - это транспортный уровень (2-ой). Судя по тому, что модем Zyxel, про который вы спрашиваете, в интернете называют маршрутизатором, он анализирует пакеты на сетевом уровне (3-ем). Для передачи пакетов Turbo Ring вам подойдет любое устройство, прозрачно передающее Ethernet-трафик (на 2-ом уровне). У производителя искомого оборудования нужно запросить прозрачно ли оно передает сетевой трафик или является маршрутизатором.
-
Выслала.
-
Выслала.
-
Как быстро сконфигурить много ioLogic 2210 ?
Irina replied to a topic in Системы распределенного ввода/вывода
В утилите ioAdmin "Export System Config" и "Import System Config" с этим замечательно справляются. Поле MAC-адрес там действительно есть, но при импорте настроек, утилита не обращает на него внимания. Натсойки IP-адреса импортируются, но файл конфигурации обычный текстовый, поэтому их можно поменять вручную, перед тем как загружать конфигурацию. Логика Click&Go тоже сохраняется, для того, чтобы увидеть и изменить ее при необходимости, во вкладке "Click&Go Logic" кнопка Retrieve. -
Мануал по UC-7112 во вложении (на английском). UC_7112_LX_Plus_SW_Users_Manual_v3.pdf
-
MOXA не производит SHDSL модемы, вы можете использовать SHDSL модемы любых сторонних производителей. Разница в том, что модем Zyxel 791Rv2 работает на третьем уровне и предает IP-пакеты. Любой SHDSL модем, который будет прозрачно пропускать Ethernet-трафик, вы можете использовать с коммутаторами MOXA.
-
Просто так нет. Но можно сделать это хитро, использовав еще один NPort 5250. Два NPort’а 5150 настраиваются в режим работы TCP Server. В двухпортовом NPort 5250 один порт - TCP Client, он связываться с двумя NPort 5150 и со своим собственным вторым портом. А второй порт 5250 уже будет удаленным COM-портом компьютера. Вот так.
-
Выслала.