Datsun
Пользователи-
Posts
22 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by Datsun
-
Добрый день! Намечается проект по модернизации + внедрение новой сети. В поле будут стоять Управляемые коммутаторы EDS-G516E-4GSFP-T + по 2 шт. SFP-1GLHLC-T В помещении Управляемый коммутатор 3 уровня IKS-G6824A-4GTXSFP-HV-HV-T + SFP-1GLHLC-T Так как ранее уже имел дело с промышленными сетями построенными на базе MOXA EDS-510, кольцо Turbo RING V2 зарекомендовало себя отлично. Подобное кольцо хочу использовать только уже на других моделях MOXA. Первый вопрос выбор и совместимость выбранного оборудования, для работы в кольце Turbo RING V2. Далее по мере возникновения вопросов, буду задавать их в данной теме если не против.
-
Получается для коммутатора MOXA EDS-510A-3SFP совместимое (самое дешевое) оборудование EDS-G308-2SFP или EDS-210A-1GSFP-1SFP?
-
Добрый день! В кольце (Turbo Ring) работают MOXA EDS-510A-3SFP, появилась идея в порт G1 коммутатора MOXA EDS-510A-3SFP вставить SFP трансивер SFP-1GLXLC для подключения EDS-305-S-SC по оптике. Вопрос в совместимости этих двух коммутаторов. Понимаю, что кольца не будет, просто с одной стороны нужно уйти от меди убрав EDS-305-S-SC и напрямую посадить оптику в существующий MOXA EDS-510A-3SFP.
-
Благодарю, спасибо нам за Вас и Вам за нас. Вместе мы сила.
-
Может можно их попросить вернуть в прошивке протокол SNTP или оба протокола (SNTP и NTP) на выбор пользователя.
-
Самопроизвольный перезапуск коммутаторов EDS-510А
Datsun replied to oaokmo's topic in Промышленный Ethernet
Причина всех сбоев коммутаторов MOXA была выявлена. Всему виной контур земли PE, по которому бегает всякое недоразумение в виде гармоник и наводок. Необходимо коммутаторы заземлять к функциональному заземлению FE. Так как у нас FE нет, мы отделили корпус коммутатора с помощью изолирующей ткани от металлической части крепления (дин рейки). Теперь как говорится не единого разрыва. -
После некоторых размышлений, появился вопрос, предоставляет ли по просьбе компания MOXA открытый код прошивок (EDS510A_V3.0.rom). Хотел бы в прошивке вернуть протокол SNTP.
-
Самопроизвольный перезапуск коммутаторов EDS-510А
Datsun replied to oaokmo's topic in Промышленный Ethernet
Добрый день! В некоторых коммутаторах есть возможность проследить уровень оптического сигнала. А в данном коммутаторе я так понял нет этой функции, чтобы проверить может где и показал бы слабину. -
Самопроизвольный перезапуск коммутаторов EDS-510А
Datsun replied to oaokmo's topic in Промышленный Ethernet
Другие коммутаторы при этом ничего не пишут в логах (например, об обрывах связи)? MOXA №1 Master MOXA №2 Slave -
Самопроизвольный перезапуск коммутаторов EDS-510А
Datsun replied to oaokmo's topic in Промышленный Ethernet
Добрый день! Была произведена замена местами двух коммутаторов MOXA EDS-510. Пока все нормально. В место проблемного Проблемный Но все равно меня смущает, почему временами происходит Topology changed? -
Самопроизвольный перезапуск коммутаторов EDS-510А
Datsun replied to oaokmo's topic in Промышленный Ethernet
Добрый день! Еще вопросик. Несколько дней все тихо в сети. Кроме коммутатора мастера Это нормальное явление ? На других коммутаторах все тихо. -
Самопроизвольный перезапуск коммутаторов EDS-510А
Datsun replied to oaokmo's topic in Промышленный Ethernet
Добрый день. Что Вы имеете ввиду под кабелем связи, оптические патчкорды или оптическую линия целиком? Мастер Moxa2 (проблемная) Moxa3 (идет вслед за moxa2) Moxa 4 Подключил к Moxa2 сразу два блока питания, узел еще чаще стал перегружаться (увеличилось количество перегрузок). Отключил один из блоков питания, стал перегружаться как и раньше реже. Дело в том что у нас лежат на складе еще 4 шт. ждут поставки пятого для замены устаревшего оборудования самого главного технологического оптического кольца. А я боюсь их ставить. Может попробовать взять со склада и заменить проблемный узел (Moxa2). Но подобные проблемы были сначала на Moxa4, затем на Moxa3 теперь Moxa2 проблемная. -
Самопроизвольный перезапуск коммутаторов EDS-510А
Datsun replied to oaokmo's topic in Промышленный Ethernet
Log_MOXA.rar -
Самопроизвольный перезапуск коммутаторов EDS-510А
Datsun replied to oaokmo's topic in Промышленный Ethernet
Может Вам Логи и Configuration File выслать? -
Самопроизвольный перезапуск коммутаторов EDS-510А
Datsun replied to oaokmo's topic in Промышленный Ethernet
Нет местами коммутаторы не меняли, начал другой коммутатор плохо себя вести. В Антивирусе Касперского выключил Анти-хакер и Проактивную защиту. Буду пробовать вообще выключить антивирус. -
Самопроизвольный перезапуск коммутаторов EDS-510А
Datsun replied to oaokmo's topic in Промышленный Ethernet
Turbo Ring V2. -
Самопроизвольный перезапуск коммутаторов EDS-510А
Datsun replied to oaokmo's topic in Промышленный Ethernet
Добрый день! Перенастроил коммутаторы на Turbo Ring V2. Началось вот такое на другом коммутаторе Проблемный коммутатор Соседний коммутатор -
Самопроизвольный перезапуск коммутаторов EDS-510А
Datsun replied to oaokmo's topic in Промышленный Ethernet
Благодарю за скорый ответ. Попробую при возможности перейти на Turbo Ring V2. -
Самопроизвольный перезапуск коммутаторов EDS-510А
Datsun replied to oaokmo's topic in Промышленный Ethernet
Добрый день! Попробую поменять местами по вашему совету Не в тему, нет ли проблемы, что на всех коммутаторах выставлены настройки "set as Master"? -
Самопроизвольный перезапуск коммутаторов EDS-510А
Datsun replied to oaokmo's topic in Промышленный Ethernet
- Такой поток идет от одного коммутатора. - ff02::1:ff23:3a99 это мас адресс той самой MOXы. - Данные утихают минут через 3-5. - V3.0 В данный коммутатор подсоединен промышленный компьютер на котором установлен Антивирус Касперского, читая другие темы задаю сам себе вопрос не он ли виноват. -
Самопроизвольный перезапуск коммутаторов EDS-510А
Datsun replied to oaokmo's topic in Промышленный Ethernet
У нас вот такая проблема. Тоже происходит перезапуск. кольцо TurbRing на 4 коммутаторах EDS-510А. Прикупили еще 4 но пока боюсь менять оборудование на втором кольце. Есть еще одна проблема. Когда перегружается МОХА, при её запуске ICMPv6 сообщениями забивает не только свое кольцо, но и соседнее кольцо. 47310,"2012-06-08 14:33:14.226603000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation" 47311,"2012-06-08 14:33:14.226962000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation" 47312,"2012-06-08 14:33:14.227342000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation" 47313,"2012-06-08 14:33:14.227349000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation" 47314,"2012-06-08 14:33:14.227701000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation" 47315,"2012-06-08 14:33:14.228066000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation" 47316,"2012-06-08 14:33:14.228074000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation" 47317,"2012-06-08 14:33:14.228431000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation" 47318,"2012-06-08 14:33:14.228798000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation" 47319,"2012-06-08 14:33:14.229167000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation" 47320,"2012-06-08 14:33:14.229173000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation" 47321,"2012-06-08 14:33:14.229520000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation" 47322,"2012-06-08 14:33:14.229884000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation" 47323,"2012-06-08 14:33:14.230262000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation" 47324,"2012-06-08 14:33:14.230625000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation" 47325,"2012-06-08 14:33:14.231036000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation" Итого 40599 сообщений в секунду. Можно ли выключить ICMPv6? -
Добрый день! Есть вопрос по работе SNTP в EDS-510A. Со старой прошивкой коммутаторы при выключении/включении питания без проблем происходила синхронизация времени с сервером (Windows Server 2003). После обновления прошивкой EDS510A_V3.0.rom нужно в System Time Settings в ручную вписывать дату и время и только тогда нажав на Activate, начинает синхронизироваться. В Release Notes: Ver 3.0 1.1. RSTP-2004 2.2. MSTP 3.3. NTP Server/Client 4.4. IEEE 1588 PTP V2 5.5. RADIUS and TACACS+ for user login authentication 6.6. RADIUS for 802.1x port authentication 7.7. Hybrid VLAN 8.8. Command Line Interface 9.9. EtherNet/IP 10.10. Egress rate limit 11.11. Unknown unicast filtering 12.12. CPU loading monitoring 13.13. Change IP without reboot 14.14. DHCP Discover retry configuration 15.15. GARP timer adjustment 16.16. Loop-protection 17.17. Link Fault Shutdown (Disable mode in “Rate Limit” function) В 3 пункте отмечено, что-то поменяли, что именно? На всякий случай скрин! Спасибо.