  1. Добрый день!

     

    Намечается проект по модернизации + внедрение новой сети.

    В поле будут стоять Управляемые коммутаторы EDS-G516E-4GSFP-T + по 2 шт. SFP-1GLHLC-T

    В помещении Управляемый коммутатор 3 уровня IKS-G6824A-4GTXSFP-HV-HV-T + SFP-1GLHLC-T

     

    Так как ранее уже имел дело с промышленными сетями построенными на базе MOXA EDS-510, кольцо Turbo RING V2 зарекомендовало себя отлично.

    Подобное кольцо хочу использовать только уже на других моделях MOXA.

     

    Первый вопрос выбор и совместимость выбранного оборудования, для работы в кольце Turbo RING V2.

     

    Далее по мере возникновения вопросов, буду задавать их в данной теме если не против.

  2. Добрый день!

    В кольце (Turbo Ring) работают MOXA EDS-510A-3SFP, появилась идея в порт G1 коммутатора MOXA EDS-510A-3SFP вставить SFP трансивер SFP-1GLXLC для подключения EDS-305-S-SC по оптике.

    Вопрос в совместимости этих двух коммутаторов.

    Понимаю, что кольца не будет, просто с одной стороны нужно уйти от меди убрав EDS-305-S-SC и напрямую посадить оптику в существующий MOXA EDS-510A-3SFP.

  3. Добрый день!

    Получен ответ от Moxa по Вашему вопросу.

    Обновите прошивку устройства, скачать можно по ссылке.

    В версии 3.1 исправлены некоторые ошибки, в том числе и синхронизация с сервером времени по умолчанию.

    Введена поддержка обоих протоколов NTP и SNTP.

    Благодарю, спасибо нам за Вас и Вам за нас. Вместе мы сила. :)
  4. Причина всех сбоев коммутаторов MOXA была выявлена. Всему виной контур земли PE, по которому бегает всякое недоразумение в виде гармоник и наводок. Необходимо коммутаторы заземлять к функциональному заземлению FE. Так как у нас FE нет, мы отделили корпус коммутатора с помощью изолирующей ткани от металлической части крепления (дин рейки). Теперь как говорится не единого разрыва.

  5. После некоторых размышлений, появился вопрос, предоставляет ли по просьбе компания MOXA открытый код прошивок (EDS510A_V3.0.rom). Хотел бы в прошивке вернуть протокол SNTP.

  6. Добрый день! В некоторых коммутаторах есть возможность проследить уровень оптического сигнала. А в данном коммутаторе я так понял нет этой функции, чтобы проверить может где и показал бы слабину.

  7. Добрый день! Была произведена замена местами двух коммутаторов MOXA EDS-510. Пока все нормально.

     

    В место проблемного

    f7982d12b4a8.jpg

     

     

     

    Проблемный

    70fdb43a971e.jpg

     

    Но все равно меня смущает, почему временами происходит Topology changed?

  8. Добрый день. Что Вы имеете ввиду под кабелем связи, оптические патчкорды или оптическую линия целиком?

     

    Мастер

    28a53335ff93.jpg

     

     

    Moxa2 (проблемная)

    cb0d799d956a.jpg

     

    Moxa3 (идет вслед за moxa2)

     

    ba3fa7e2eaf1.jpg

     

     

    Moxa 4

    e7129a390602.jpg

     

     

     

    Подключил к
    Moxa2
    сразу два блока питания, узел еще чаще стал перегружаться (увеличилось количество перегрузок). Отключил один из блоков питания, стал перегружаться как и раньше реже. Дело в том что у нас лежат на складе еще 4 шт. ждут поставки пятого для замены устаревшего оборудования самого главного технологического оптического кольца. А я боюсь их ставить.

    Может попробовать взять со склада и заменить проблемный узел (Moxa2). Но подобные проблемы были сначала на Moxa4, затем на Moxa3 теперь
    Moxa2
    проблемная.
  9. Добрый день,

     

    Уточните, пожалуйста:

    • Такой поток пакетов идёт от одного коммутатора или от всех?
    • Адрес ff02::1:ff23:3a99 - это какой-то реальный адрес в Вашей сети?
    • Данные идут постоянно после перезапуска или через какое-то время утихают?
    • Какая установлена версия прошивки в коммутаторе?

     

    - Такой поток идет от одного коммутатора.

    - ff02::1:ff23:3a99 это мас адресс той самой MOXы.

    - Данные утихают минут через 3-5.

    - V3.0

    В данный коммутатор подсоединен промышленный компьютер на котором установлен Антивирус Касперского, читая другие темы задаю сам себе вопрос не он ли виноват.

  10. Добрый день!

     

    Спасибо Вам за информацию, примем к сведению!

     

    У нас вот такая проблема. Тоже происходит перезапуск.

    кольцо TurbRing на 4 коммутаторах EDS-510А.

    Прикупили еще 4 но пока боюсь менять оборудование на втором кольце.

     

     

     

    Есть еще одна проблема.

    Когда перегружается МОХА, при её запуске ICMPv6 сообщениями забивает не только свое кольцо, но и соседнее кольцо.

     

    47310,"2012-06-08 14:33:14.226603000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

    47311,"2012-06-08 14:33:14.226962000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

    47312,"2012-06-08 14:33:14.227342000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

    47313,"2012-06-08 14:33:14.227349000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

    47314,"2012-06-08 14:33:14.227701000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

    47315,"2012-06-08 14:33:14.228066000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

    47316,"2012-06-08 14:33:14.228074000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

    47317,"2012-06-08 14:33:14.228431000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

    47318,"2012-06-08 14:33:14.228798000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

    47319,"2012-06-08 14:33:14.229167000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

    47320,"2012-06-08 14:33:14.229173000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

    47321,"2012-06-08 14:33:14.229520000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

    47322,"2012-06-08 14:33:14.229884000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

    47323,"2012-06-08 14:33:14.230262000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

    47324,"2012-06-08 14:33:14.230625000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

    47325,"2012-06-08 14:33:14.231036000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

     

    Итого 40599 сообщений в секунду. Можно ли выключить ICMPv6?

  11. Добрый день!

    Есть вопрос по работе SNTP в EDS-510A. Со старой прошивкой коммутаторы при выключении/включении питания без проблем происходила синхронизация времени с сервером (Windows Server 2003). После обновления прошивкой EDS510A_V3.0.rom нужно в System Time Settings в ручную вписывать дату и время и только тогда нажав на Activate, начинает синхронизироваться.

     

    В Release Notes:

     

     

    Ver 3.0

     

    1.1. RSTP-2004

    2.2. MSTP

    3.3. NTP Server/Client

    4.4. IEEE 1588 PTP V2

    5.5. RADIUS and TACACS+ for user login authentication

    6.6. RADIUS for 802.1x port authentication

    7.7. Hybrid VLAN

    8.8. Command Line Interface

    9.9. EtherNet/IP

    10.10. Egress rate limit

    11.11. Unknown unicast filtering

    12.12. CPU loading monitoring

    13.13. Change IP without reboot

    14.14. DHCP Discover retry configuration

    15.15. GARP timer adjustment

    16.16. Loop-protection

    17.17. Link Fault Shutdown (Disable mode in “Rate Limit” function)

     

    В 3 пункте отмечено, что-то поменяли, что именно?

    На всякий случай скрин!post-3029-0-74433600-1326441337_thumb.jpg

    Спасибо.

×
×