  1. Здравствуйте, на трех коммутационных устройств EDS-308-T не срабатывает релейный выход, а именно находится в разомкнутом положении в любом случае: - при отключенном электропитании (индикатор Fault не загорается); - при подключенном только одном входе питания PWR1 или PWR2 (индикатор Fault не загорается); - при подключении PWR1 и PWR2 ( индикатор Fault не загорается); и замкнуто в случае: - Разорвана связь по одному из портов и наличии питания (индикатор Fault загорается). из Руководстве пользователя: "Ниже описано назначение аварийных контактов коммутатора. АВАРИЯ: Два средних контакта на 6-контактном терминальном блоке используются для оповещения как о сбое питания, так и об обрыве соединения на портах. Встроенное в коммутатор реле размыкает контакты аварийной сигнализации в следующих ситуациях: 1. На EDS-308/305 перестало поступать питание от одного их источников постоянного тока. или 2. Разорвана связь по одному из портов, для которого соответствующий dip-переключатель PORT ALARM включен в рабочее состояние. Если ни одно из этих условий не выполняется, цепь остается замкнутой."
×
×