Здравствуйте, на трех коммутационных устройств EDS-308-T не срабатывает релейный выход, а именно находится в разомкнутом положении в любом случае:
- при отключенном электропитании (индикатор Fault не загорается);
- при подключенном только одном входе питания PWR1 или PWR2 (индикатор Fault не загорается);
- при подключении PWR1 и PWR2 ( индикатор Fault не загорается);
и замкнуто в случае:
- Разорвана связь по одному из портов и наличии питания (индикатор Fault загорается).
из Руководстве пользователя:
"Ниже описано назначение аварийных контактов коммутатора.
АВАРИЯ: Два средних контакта на 6-контактном терминальном блоке используются для
оповещения как о сбое питания, так и об обрыве соединения на портах. Встроенное в
коммутатор реле размыкает контакты аварийной сигнализации в следующих ситуациях:
1. На EDS-308/305 перестало поступать питание от
одного их источников постоянного тока.
или
2. Разорвана связь по одному из портов, для которого
соответствующий dip-переключатель PORT ALARM
включен в рабочее состояние.
Если ни одно из этих условий не выполняется, цепь
остается замкнутой."