  1. Здравствуйте,  на трех коммутационных устройств EDS-308-T не срабатывает релейный выход, а именно находится в разомкнутом положении в любом случае:

    - при отключенном электропитании (индикатор Fault не загорается);

    - при подключенном только одном входе питания PWR1 или PWR2 (индикатор Fault не загорается);

    - при подключении PWR1 и PWR2 ( индикатор Fault не загорается);

    и замкнуто в случае:

    - Разорвана связь по одному из портов и наличии питания  (индикатор Fault загорается).

    из Руководстве пользователя:

    "Ниже описано назначение аварийных контактов коммутатора.
    АВАРИЯ: Два средних контакта на 6-контактном терминальном блоке используются для
    оповещения как о сбое питания, так и об обрыве соединения на портах. Встроенное в
    коммутатор реле размыкает контакты аварийной сигнализации в следующих ситуациях:
    1. На EDS-308/305 перестало поступать питание от
    одного их источников постоянного тока.
    или
    2. Разорвана связь по одному из портов, для которого
    соответствующий dip-переключатель PORT ALARM
    включен в рабочее состояние.
    Если ни одно из этих условий не выполняется, цепь
    остается замкнутой."

×
×