Moxa NPort-5150ru - siemens RWF-55.5
Незнайка replied to AVTCom's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Посмотрите в интернете схему подтяжки интерфейса - думаю, будет понятнее. В рассматриваемом случае я бы поставил джамперы в положение 1 кОм. -
Решить задачу преобразования Modbus RTU в Modbus TCP используя устройство NPort не получится. Вам нужен MGate 3180 или аналогичный.
-
Добрый день. Возможность решения этой задачи зависит от используемого протокола. Какой протокол используется для работы со slave устройством?
-
Moxa NPort-5150ru - siemens RWF-55.5
Незнайка replied to AVTCom's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Добрый день! 330 ом означает, что в устройство впаяно терминальное сопротивление. Значит, в любом случае Siemens RWF 55.5 должен стоять в конце линии. При этом, следует так же проверить сопротивление остальных устройств (возможно, в них тоже есть терминаторы). В NPort можно попробовать включить резисторы подтяжки (включаются джамперами внутри корпуса), скорее всего Siemens сажает линию к нолю из-за слишком малого сопротивления. -
Moxa NPort-5150ru - siemens RWF-55.5
Незнайка replied to AVTCom's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Добрый день. Для начала, неплохо бы конечно схемку, как это всё соединяется. ПОтом, вы пробовали измерять сопротивление интерфейса (при выключенном питании) Siemens RWF 55.5, если проблема в нем? Сколько там? -
Добрый день! Серийный номер назовите с корпуса, а то вдруг ещё гарантийная
-
DE-311 изменение настроек порта online
Незнайка replied to alexgz's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Добрый день! Проверьте (например telnet'ом) в режиме TCP Server TCP:966 открыт или нет? -
Конфигурирование NPort 5110 из программы
Незнайка replied to bormotov's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Добрый день! А через telnet скриптом поменять не получится? -
Добрый день. Как то не встречал, хотя наверняка есть. А что за вопрос?
-
nport 5150a нет связи
Незнайка replied to leksey11's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
кошмар -
Спасибо что отписались!
-
Не могу вам сказать, мне отсюда кабеля не видно
-
Потому что в системе, настроенной "методом тыка" может происходить всё, что угодно, не? Какие ещё диагностические действия предпринимали, кроме изменения MDI/MDIX? Если после переключения Autp-MDI стало действительно лучше, это косвенно указывает на проблемы с СКС.