  1. Посмотрите в интернете схему подтяжки интерфейса - думаю, будет понятнее. В рассматриваемом случае я бы поставил джамперы в положение 1 кОм.
  2. Решить задачу преобразования Modbus RTU в Modbus TCP используя устройство NPort не получится. Вам нужен MGate 3180 или аналогичный.
  3. Добрый день. Я не уверен, но насколько я понимаю, имя устройства (файла) задаётся в mxusb-serial.c . Можно попробовать поправить и установить заново.
  4. Добрый день. Возможность решения этой задачи зависит от используемого протокола. Какой протокол используется для работы со slave устройством?
  5. Добрый день! 330 ом означает, что в устройство впаяно терминальное сопротивление. Значит, в любом случае Siemens RWF 55.5 должен стоять в конце линии. При этом, следует так же проверить сопротивление остальных устройств (возможно, в них тоже есть терминаторы). В NPort можно попробовать включить резисторы подтяжки (включаются джамперами внутри корпуса), скорее всего Siemens сажает линию к нолю из-за слишком малого сопротивления.
  6. Добрый день! Укажите, пожалуйста, SN преобразователя. Спасибо!
  7. Добрый день. Для начала, неплохо бы конечно схемку, как это всё соединяется. ПОтом, вы пробовали измерять сопротивление интерфейса (при выключенном питании) Siemens RWF 55.5, если проблема в нем? Сколько там?
  8. Добрый день! Серийный номер назовите с корпуса, а то вдруг ещё гарантийная
  9. Скорость какая на интерфейсе? Чётность и прочее? При работе в TCP Server в Monitor - Async счётчик Tx увеличивается? Ищите ошибку в конфигурации. У меня 5150-RU с ПСЧ-4ТМ работает как часы.
  10. Добрый день! Проверьте (например telnet'ом) в режиме TCP Server TCP:966 открыт или нет?
  11. Внутри устройства есть джамперы для включения резисторов подтяжки. Они стоят в одинаковых положениях?
  12. Добрый день! А через telnet скриптом поменять не получится?
  13. Добрый день. Как то не встречал, хотя наверняка есть. А что за вопрос?
  14. Это хорошо. Когда по соединяетесь как через преобразователь - что в Monitor - Async?
  15. Добрый день, правильно ли я понимаю, что задача преобразовать RS-485 в RS-232? Вроде бы обсуждали про TCP Server и TCP Client. Зачем тут RealCOM?
  16. Не могу вам сказать, мне отсюда кабеля не видно
  17. Потому что в системе, настроенной "методом тыка" может происходить всё, что угодно, не? Какие ещё диагностические действия предпринимали, кроме изменения MDI/MDIX? Если после переключения Autp-MDI стало действительно лучше, это косвенно указывает на проблемы с СКС.
×
×