  1. Здравствуйте. Была аналогичная проблема с контроллером С2000-2 производства Болид. Uport 1150i по RS485 протоколу вообще ничего не видел, ни в двух проводном, ни в четырёх проводном режиме. Не помогли и рекомендованные на форуме настройки. После долгих экспериментов решил попробовать. интерфейс RS422. Пришлось соединить провода по схеме 1+3, 2+4. Провода А и В на самом приборе пришлось поменять местами. Теперь всё заработало на УРА. Видно прибор, всё из него читается и всё в него пишется. Может быть у кого-то это тоже получится. Пробуйте. Небольшая схема соединений прилагается.
×
×