Здравствуйте.
Была аналогичная проблема с контроллером С2000-2 производства Болид.
Uport 1150i по RS485 протоколу вообще ничего не видел, ни в двух проводном, ни в четырёх проводном режиме. Не помогли и рекомендованные на форуме настройки.
После долгих экспериментов решил попробовать. интерфейс RS422. Пришлось соединить провода по схеме 1+3, 2+4. Провода А и В на самом приборе пришлось поменять местами.
Теперь всё заработало на УРА. Видно прибор, всё из него читается и всё в него пишется.
Может быть у кого-то это тоже получится. Пробуйте. Небольшая схема соединений прилагается.