  1. uport 1150 в упор не видит прибор с2000-4 производства "Болид" в режиме 485-2. Ранее была аналогичная проблема с устройсвом оповещения из той же серии. Зато пульт с2000 через него видится отлично - и по 485 и по 232 интерфейсам. Единственная разница - пульт программировался через другую программу, нежели с2000-4. В болиде утверждают, что все должно работать - они даже рекомендуют ваши изделия.

    В чем может быть загвоздка?

    Здравствуйте.

    Была аналогичная проблема с контроллером С2000-2 производства Болид.

    Uport 1150i по RS485 протоколу вообще ничего не видел, ни в двух проводном, ни в четырёх проводном режиме. Не помогли и рекомендованные на форуме настройки.

    После долгих экспериментов решил попробовать. интерфейс RS422. Пришлось соединить провода по схеме 1+3, 2+4. Провода А и В на самом приборе пришлось поменять местами.

    Теперь всё заработало на УРА. Видно прибор, всё из него читается и всё в него пишется.

    Может быть у кого-то это тоже получится. Пробуйте. Небольшая схема соединений прилагается. :rolleyes: