uport 1150 в упор не видит прибор с2000-4 производства "Болид" в режиме 485-2. Ранее была аналогичная проблема с устройсвом оповещения из той же серии. Зато пульт с2000 через него видится отлично - и по 485 и по 232 интерфейсам. Единственная разница - пульт программировался через другую программу, нежели с2000-4. В болиде утверждают, что все должно работать - они даже рекомендуют ваши изделия.
В чем может быть загвоздка?
Здравствуйте.
Была аналогичная проблема с контроллером С2000-2 производства Болид.
Uport 1150i по RS485 протоколу вообще ничего не видел, ни в двух проводном, ни в четырёх проводном режиме. Не помогли и рекомендованные на форуме настройки.
После долгих экспериментов решил попробовать. интерфейс RS422. Пришлось соединить провода по схеме 1+3, 2+4. Провода А и В на самом приборе пришлось поменять местами.
Теперь всё заработало на УРА. Видно прибор, всё из него читается и всё в него пишется.
Может быть у кого-то это тоже получится. Пробуйте. Небольшая схема соединений прилагается.
проблема с uport 1150
in Мультипортовые платы и модули RS-232/422/485
Posted
Здравствуйте.
Была аналогичная проблема с контроллером С2000-2 производства Болид.
Uport 1150i по RS485 протоколу вообще ничего не видел, ни в двух проводном, ни в четырёх проводном режиме. Не помогли и рекомендованные на форуме настройки.
После долгих экспериментов решил попробовать. интерфейс RS422. Пришлось соединить провода по схеме 1+3, 2+4. Провода А и В на самом приборе пришлось поменять местами.
Теперь всё заработало на УРА. Видно прибор, всё из него читается и всё в него пишется.
Может быть у кого-то это тоже получится. Пробуйте. Небольшая схема соединений прилагается.